Seccion de Cable para transformador
Preguntas y respuestas relacionadas
¿ Como calculo la tensión de cortocircuito de un transformador de 2000 Kva / 13.2 Kv / 380 v.?
Necesito calcular la tensión de cortocircuito de un trasformador de 2000 Kva.
2 respuestas
Calculo de potencia soldadura trifásica
Quisiera saber como calcular la potencia de una soldadura para dimensionar los conductores, los datos de la misma son 350A y tensión de vacío 50V. Lo que quiero saber es cuanto consume de la linea, porque esos datos son de salida. La tensión de linea...
1 respuesta
Necesito ayuda con la instalación eléctrica de una finca de la que tengo un transformador a 600 m.
Quiero meter electricidad a una finca. Tengo un transformador a 615 metros del punto donde quiero llevar la luz. A partir de aquí, existen otros 400 metros hasta el pozo, donde hay que alimentar a una bomba para sacar el agua. Mi empresa instaladora...
4 respuestas
Seccion para horno trifasico 18.500w
Que sección hace falta para un horno trifásico de 18.500w (3+n) La linea es de 20 mtrs Cables unipolares bajo tubo y sobre pared. De que intensidad sería el magneto de protección
2 respuestas
[Transformadores eléctricos] Ejercicio Transformador monofásico para resolver
Un transformador de 100kva de relación 6000/420 V ha sido ensayado en vacío y en corto circuito. Los datos obtenidos son: En vacio: Po= 1800W Io=0.4A Uo=6000V En cortocircuito: Pcc= 4823W Icc=16.67A Cos phi En cc= 0.643 a)Parametros del circuito...
1 respuesta
Transformador eléctrico
En la acera de abajo a unos 25 metros de mi portal hay una chapa metálica con una pegatina de Union Fenosa, deduzco que es lo que se llama un transformador eléctrico, pero no sé ni a que potencia emiten estas cosas ni que campo electromagentico...
2 respuestas
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
Que cable debo usar para un motor de 40 hp que tiene arranque estrella triangulo?
Como se determina el cable a utilizar en estos arranques estrella triangulo
1 respuesta
Salta automatico al enchufar soldador
Tengo un soldador de arco monofásico 220/380v , el cual cuando lo conecto salta el automático general, que es de 25 amp. Si pongo el selector de la maquina en 380 v no salta y el consumo en vacio es 0,4 amp. Pero si pongo es selector en 220v el...
2 respuestas
¿En qué casos la tensión y la corriente son directamente proporcionales y en que casos son inversamente proporcionales?
En los circuitos en los cuales la carga se mantiene igual, si aumento la tensión aumenta la corriente proporcionalmente. ¿Pero qué sucede si mi fuente es un transformador que mantiene la potencia? ¿Al subir la tensión no debería bajar la corriente de...
2 respuestas