Consulta REBT
Preguntas y respuestas relacionadas
Que protector de sobretensiones transitorias y permanente puedo poner en casa tengo contratado 3.45kw pero es instalación antig
Quiero montar un cuadro eléctrico nuevo porque no tengo ninguno en casa. Solo en el cuarto de luces del edificio un diferencial de 40A y un magnetotérmico de 25A. El piso tiene 150m me gustaría saber el protector de sobretensiones transitorias y...
2 respuestas
Red Bifásica
Tengo que hacer un cálculo de una red bifásica (F+F+N) alimentando receptores con F+F y otros con F+N. ¿Alguien sabría qué tipo de formulación o equivalencias se pueden aplicar?. Me explico. Para uns sección bifásica (Sb) con una trifásica (St) su...
2 respuestas
¿Por qué no dispara el interruptor diferencial al invertir la fase por neutro?
¿Si la corriente alterna no tiene polaridad porque cuando hay una fuga o derivación al invertir fase por neutro no dispara el interruptor diferencial?
2 respuestas
Enchufes habitación y caja de registro
Tengo en una habitación dos enchufes. Uno está en la pared desde el que alguien saco dos hilos finisimos y le puso una regleta de 8 enchufes, que ahora quiero quitar evidentemente. El otro está juntamente con un conmutador, este pensaba poner otro...
3 respuestas
Tensión en tubo rígido de bomba sumergible
Tengo una bomba monofásica sumergible de 5 hp franklin que llena a un tanque elevado de 25000 lts de capacidad y tengo otra bomba al lado de la bomba sumergidble para presión para un riego la bomba centrifuga funciona bien pero cuando enciendo la...
1 respuesta
Tengo una línea que consume 125A, protegida con un térmico de 250A, ¿Qué diferencial debería colocar?
Soy estudiante de ingeniería estoy desarrollando el trabajo fin de grado y en una línea he llegado al punto en el que el consumo de todo aguas abajo era de 195A la he protegido con un térmico de 250 pero no se que diferencial poner, si alguien me...
2 respuestas
Cómo calcular totalizador en celdas de distribución?
Cómo es el cálculo para la instalación de un breaker totalizador principal de una celda de distribución y como se calculan los breakers secundarios como se ve en la imagen, teniendo en cuenta que los breakers secundarios son para alimentar cada uno...
1 respuesta
¿Qué ocurre si se corta la puesta tierra en un transformador y en monofásico?
Lo que sucede es que la línea se queda sin neutro ya que en el sistema estrella que es el que se utiliza para formar los 380v el neutro es tomado desde la puesta tierra hasta el centro de las fases
1 respuesta
Microcaidas de tensión cada 10 segundos pero solo de día
Quería plantearos una situación que me resulta de lo más extraña. Desde hace ya bastante tiempo que cada 10 segundos hay una micro caída de tensión de unos 5 o 6 v lo que provoca que las bombillas de filamento que tengo parpadeen. En el bombillas de...
3 respuestas
¿Se puede agarrar una línea de 220 vac con el neutro de un tablero 440vac trifasicopara alimentar una maquina 230 vac monofásico
Como se le puede acer en este tipos de casos soy de tijuana y no es común el 230va monofásico