Puedo usar dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16?
¿Dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16? ¿Magnetómetro de de 20 o 25 pasa horno sólo? ¿16 para el aire acondicionado? Resto de 10 y 16. Total 8 líneas. Gracias?
3 respuestas
Fuga a tierra causada por aparatos electrónicos
El diferencial de mi casa salta de forma esporádica. He detectado que si enchufo 5 aparatos electrónicos (ordenador, monitor, 3 impresoras y altavoces) siento pasar corriente por el cable de tierra (la percibo en los dedos; si interpongo el polímetro...
1 respuesta
Transformador secundario conectado a tierra
He estado leyendo un poco las respuestas que haces sobre los trafos y queria preguntarte; En la instalación eléctrica donde trabajo (depuradora) cuando tenemos alguna falla en el circuito de mando en un motor o en una electroválvula por ejemplo. En...
1 respuesta
Es correcto conectar en el panel de flipones dos flipones de 20amp para un calentador sin el de tierra
Tengo conectado un calentador lorenzetti con corriente y y tierra pero el no caliente el agua
2 respuestas
En un circuito eléctrico tengo una derivación entre tierra y neutro de 30v
Tengo un problema con la compañía de luz (iberdrola)me dicen que tengo una derivación en la linea pero y he comprobado todo y esta bien .Lo que he notado que la derivación se produce solo cuando hay un consumidor, también he comprodabo que si anulo...
1 respuesta
Salta diferencial solo en una zona
Desde hace medio mes salta el diferencial de mi cuadro eléctrico. El problema es que salta unicamente en los enchufes del garaje unicamente y no con todos los aparatos eléctricos. En concreto salta con una bomba de agua, un compresor y una radial en...
1 respuesta
Regular picos de tensión en el arranque de la nevera.
Tengo un frigorífico en el dormitorio marca Severin de 130 litros o así, el problema es que cada vez que arranca el compresor (varias veces al día) produce un pico de tensión que se percibe en el resto de componentes conectados cerca del mismo. Por...
2 respuestas
¿Se puede mezclar el cableado?.
Aquí estamos otra vez. He leído donde sea que, en la instalación del hogar, no se pueden conectar cables (conductores) de distinta tensión. No está claro si se refiere a que en las cajas de empalme no se pueden conectar, por ejemplo, cables (fases)...
1 respuesta
Electrodomésticos que dan corriente
Tengo en la cocina de casa el lavavajillas y el horno que cuando lo toco sobre todo con las manos mojadas dan unas descargas, como un cosquilleo, ¿Puede ser avería de los electrodoméstico?
1 respuesta
Tensiones dispares entre cada fase y tierra
Se trata de una nave industrial con sistema IT, neutro aislado. Al medir la tensión entre fases en cualquier cuadro obtengo 220 V. Deduzco que se trata de sistema trifásico a 220 V. Cuando mido la tensión fase-tierra (L-PE) obtengo valores bastante...