Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo tensión entre la toma a tierra y el neutro. Marca tensión con el buscapolos
Estoy haciendo de 0 lq instalación eléctrica de mi casa. La tensión nominal es de 220v. Separe el estar con las habitaciones, la cocina y los baños. Termine de armar todo, y antes de armar la tierra se me ocurrió apoyar el buscapolos en el cable. Se...
2 respuestas
Diferencial para un cuadro auxiliar
Y vaya de antemano mi agradecimiento a todo aquel que tenga a bien ayudarme. Quiero montar un cuadro auxiliar en mi taller, con el fin de que si conecto alguna maquina a reparar y resultase que esta tuviera una derivación, saltase el diferencial de...
1 respuesta
¿Cuál es la diferencia entre una conexión trifásica 208v y 240v? ¿De qué conexión de transformador sale la fase griega?
Tengo una duda muy grande acerca de este tema y no he podido encontrar un documento o video que lo explique. Tengo entendido que hacer una mala conexión por confundir esto podría causar daños en equipos. Mi pregunta es: ¿Cuál es la diferencia entre...
2 respuestas
¿Qué ICP instalar en trifásica de 4,4 kW?
Tengo en casa una instalación eléctrica de más de 40 años. Es trifásica de 4,4 kw. Ya tengo instalada la caja de automáticos y diferenciales. Quisiera saber que ICP instalar. ¿Debe ser de 3 fases?. ¿De qué amperaje?. El amperaje especificado en los...
2 respuestas
¿El neutro de los enchufes tiene 120v , puede ser la causa de que se bloquee el horno? Si es así porque es solo el horno
Hace un año compramos una casa antigua a la que hemos hecho toda la instalación eléctrica nueva. Los electrodomésticos son de la mejor calidad, y el horno en particular es un modelo electrónico, de gama alta con pantalla táctil, multifunción, (Bosch)...
2 respuestas
Comprobar toma a tierra
Me he comprado una casa nueva y he comprobado que existe toma a tierra de la siguiente forma ya que no tengo aparatos para medir: He cogido un cable y en un enchufe he derivado la fase con la tierra y el neutro con la tierra. Bien, al derivar fase...
3 respuestas
¿Cómo pasar corriente trifásica a monofásica?
Estoy creando un pequeño proyecto de aerogeneracion. Como generador empleo un pequeño motorcito de corriente alterna de 40 wats. Que me da entre 30v y 300v según las revoluciones que alcance. La salida son 3 fases y no se si podría pasar las tres...
2 respuestas
Instalación trifásica para una unifamiliar.
Me estoy construyendo una unifamiliar de unos 250m2 y el electricista me ha recomendado que la haga la contratación de energía trifásica. Dentro de casa él hará una distribución monofásica de las fases (1 por planta) para compensar la carga y que el...
1 respuesta
Instalacion trifasica domestica
Tengo que hacer una instalación domestica, en la que el dueño va a poner un calentador instantáneo de 18kw, sistema de calefacción eléctrico, vitro, horno y resto de electrodomésticos usuales. La potencia que le van a suministrar será de 10 kw en...
1 respuesta
Corriente de disparo y no disparode interruptores termomagnéticos
La corriente de no disparo de un interruptor es 1,13 de la IN para la norma 898, mientras que la corriente de disparo es 1,45 In... Pero hay otra norma la 947-2 que dice que la corriente de no disparo es 1,05 In mientras que la de disparo seria 1,3...