Resistencia de aislamiento.
Preguntas y respuestas relacionadas
Problema con motor monofásico
Tengo un problema con un motor monofásico asincrónico el cual tiene dos condensadores (no tiene interruptor centrifugo) a lo cual al partir me energiza los dos condensadores y por ende las dos bobinas pero luego de un minuto el condensador de mayor...
1 respuesta
Arranque estrella - triangulo de motor trifásico.
Amigos quisiera saber si estos datos calculados para el arranque estrella triangulo son correctos para un motor trifásico P= 50 hp Fp= 0.84 N= 0.92 F= 60 hz V = 220 Disyuntor tripolar = In = 126 A Contactor principal y C.triangulo = If = 72.83A...
2 respuestas
Camp elctrostatico, explicacion fenomenos
Tengo varias dudas relacionadas con el campo eléctrico, estoy en 3 de carrera así que tengo un aceptable conocimiento sobre el campo eléctrico. Es sobre el fenómeno que ocurre cuando salimos del coche, y al tocar la chapa del coche el calambrazo que...
3 respuestas
Alimentación Bobina de un contactor
Es mi primera aparición por aquí y de primeras quería saludar a todos y dar las gracias por las ayudas que muchas veces da estos foros con tan solo leer un poco . Mi pregunta que tengo es sobre una pequeña discusión que tuve con un postventa técnico...
1 respuesta
Con los valores obtenidos con un Multímetro que a continuación os paso a detallar ¿Qué puede estar fallando en mi Seat Córdoba?
Mi problema es que se descarga la batería del coche transcurridos unos días de haberla cargado a tope, y he tomado las siguientes mediciones haber si podéis decirme que está fallando en el coche. El coche en cuestión por si sirve de algo el dato es...
1 respuesta
Entre fase y tierra 95 voltios...
Hace poco me ha llamado un familiar por un problema, al tocar el grifo de la bañera le ha dado corriente, me ha avisado por que no es la primera vez. Cuando llego veo que tiene una bañera de hidromasaje, reviso las conexiones y están correctas, no...
1 respuesta
Tensión de 100v. Entre neutro y toma de tierra
En la empresa donde trabajo hemos hecho una serie de comprobaciones y entre fase y neutro 220v., entre fase y toma de tierra 220v. Y entre neutro y toma de tierra 110v. Luego con el comprobador entre la caja metálica del ordenador y una ventana...
1 respuesta
Consumo de un ventilador
Tengo todos los datos relativos a un motor eléctrico en el catalogo del mismo, pero lo que quiero es realizar el mantenimiento preventivo del mismo y ver cual es el consumo. Los datos que puedo obtener son los de intensidad y la tensión y en el...
2 respuestas
Enchufes con la toma a tierra no conectada a tierra
En mi unifamiliar de nueva construcción (2 años de antigüedad), me di cuenta que algunos aparatos daban un cosquilleo al tocar los chasis metálicos (nevera, amplificador de audio, etc.). Conseguí un multímetro y, como me temía, hay tensión entre...
3 respuestas
Mantenimiento ins. Electricas 2
Tengo otras preguntas: 1)¿Puede heacerse una conexión en serie de una masa metálica en la instalación de tierra? 2)¿Puede intercalarse en un circuito a tierra un interruptor? 3)¿Es obligatorio en mantenimiento eléctrico comprobar la continuidad del...