Fallas frecuentes en estación de transformadores
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Tensión de 70V entre lavavajillas y grifo cocina?
Se trata de una casa con suministro bifásico ( fase+fase) de aquellos centros de transformación antiguos, en la cocina cuando se toca la parte metálica de un grifo y el chasis interior del lavavajillas suelta una descarga (70V una peligrosa tensión...
4 respuestas
Voltaje variable entre neutro y tierra
¿Cuál es la posible causa de un voltaje variable entre neutro y tierra? ¿Cómo lo puedo resolver? Al medir en distintos puntos de la red eléctrica, tengo los siguientes datos: 0,4V 0,81V 1,12V 1,8V 2,6V
1 respuesta
Sobre una medicion trifacica 220v
He hecho una medición de voltaje en un edificio la alimentación es trifacica 220v y entre face R y puesta a tierra me sale 220v y entre fase S y puesta atierra me da 220v y entre fase T y puesta a tierra me da 0 v quiero saber por que
2 respuestas
Diámetro de cable subterráneo para una línea subterránea de 600 metros lineales.
Tengo que hacer un tendido de cable subterráneo de unos 600 mts desde el transformador, para dar servicio a un chalet de unos 200 m2 construidos, con piscina, un sondeo, cocina con horno y aire acondicionado. Supongo que lo mejor será corriente...
1 respuesta
Puedo conectar inversor on grid de salida de 110 a una red de 220 o no me serviría?
Tengo un inversor on grid de esos que se enchufan a la red eléctrica domiciliaria. El. Tema es que la salida del inversor es de 110 y la red domiciliaria es de 220. Entonces no se si lo ocupo porque podría quemarse o no tendría utilidad porque el....
2 respuestas
Alimentar ordenador en coche
Quiero poner un ordenador en el coche y alimentarlo con una segunda batería que voy a poner alimentada a su vez por la salida de mechero, para así eliminar los cortes de tensión que se producen al arrancar y apagar el coche y para poderlo mantenerlo...
4 respuestas
¿Cómo alimentar cada línea 110 v de la casa con un generador que tiene solo conectores 110 v?
Tengo un generador Firman de 4000 watts, deseo conectarlo con un tablero de transferencia manual, en el tablero de la casa entran 2 líneas de 110 v y un neutro, la pregunta es cómo le doy energía a toda la casa y no a una sola línea ya que...
2 respuestas
¿Por qué sigyen encendidas bombillas led después de apagar el conmutador?
He puesto unas bombillas led en la lámpara del dormitorio y cuando cierro el conmutador siguen luciendo aunque muy débilmente. ¿Por qué?
3 respuestas
Motor eléctrico, variación de corriente cuando varía su voltaje
Sabiendo que un motor de igual potencia varía su corriente cuando varía su voltaje de fábrica, pero mi duda y pongo ejemplo para entender, motompresor 5 KW 220volt 22amper, como varía su corriente cuando tengo 250volt o 198 volt, esto me sucede en el...
1 respuesta
Inverter
Estoy interesado en conocer los principios básicos en que se fundamenta la tecnología INVERTER como por ejemplo en la usada en los nuevos aparatos de aire acondicionado que permiten un arranque suave sin acelerones bruscos. Creo que las nuevas...
1 respuesta