Mi vivienda dista del contador de Hidroelectrica 80 metros de distancia ¿Cómo calcular la sección de los hilos de luz?.
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuánto aguanta una manguera libre de halógeno de cinco hilos por 16 mm²
Una manguera de cinco hilos de 16 mm² alimenta el motor que consume 78 A y ese y se encuentra a unos 20 m que automáticos tengo que poner
3 respuestas
Cual es la capacidad en amp de un transformador trifásico primario 440v secundario 220-127v de capacidad 150 kva tipo seco
Debo instalar este transformador y requiero saber el calibre de cable a usar
1 respuesta
Si por el neutro retorna la corriente, como puede ser que tenga 0 volts ?
Si la función del neutro es ser el retorno de la corriente, ¿Hay voltaje? ¿Estoy en lo cierto al decir que pasa corriente por neutro?
3 respuestas
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
Aire acondicionado marshall, secciòn del conductor?
Necesito saber la sección del conductor para un aire acondicionado MAS35C65N Marshall 3400 w frio clase A
1 respuesta
Que seria lo mejor que puedo hacer para poner la electrisidad un kilometro de distancia del ultimo poste
Ocupo saber que cable nesecito para recorer la distancia de un kilometro, el ultimo poste esta a un kilometro de la casa y si ase falta poner trasformadores o si se puede solo con el cable que ustedes recomienden, la electricidad es para una casa...
3 respuestas
¿Qué relación tienen los amperes con los kva y los mm de los cables?
Estoy analizando arrendar un lugar que anteriormente era casa para oficina, tendrá conectado muchos computadores, pantallas, aire acondicionado en los tres pisos, microonda, refrigerador, etc. Por lo que según el eléctrico es necesario cambiar el...
2 respuestas
Contador analógico a telemático digital con 440v de tensión.
Hace años que estamos solicitando a Endesa la instalación del contador digital telemático Cervantes; han venido un par de veces los técnicos pero no lo han podido instalar. A nosotros nos llega la luz con una tensión de 440v, actualmente tenemos un...
1 respuesta
Vatios / amperios
Como puedo calcular cuantos vatios puedo conectar/consumir con un diferencial de 10 amperios
1 respuesta
Quebseccion de cable tengo que poner para una derivación individual?
Voy a poner un ICP de 25 A con 5 circuitos básicos y dos extras : aire acond y secadora, ¿5700w de potencia y tengo unos 10 m de contadores hasta caja i.c.p que sección necesito?