Prueba de resistencia de Aislamiento de un trafo.
Preguntas y respuestas relacionadas
Red monofosica con transformador monofosico con toma media. ¿Qué sucede cuando falla el?
Mi pregunta es si en una instalación monofosica que consta de dos fases (los extremos del transformador monofásico) y un neutro ( toma media) cuando se suelta el neutro ocurrirán sobretensiones en una fase y subtensiones en la otra de la misma manera...
2 respuestas
Indice de polaridad
Como puedo calcular el indice de polaridad y cual es el rango del mismo para definir las condiciones en este caso de un motor trifásico
1 respuesta
Medicion de fase a tierra
E realizado una mediciones de fase a fase y es de 478-479-479 y con fase a tierra me da los siguientes valores 416-415-416 a un transformador de potencia de 1600kva conexión DY5, por que obtengo este valor si lo ideal seria 277v con respecto a tierra.
1 respuesta
Supuesta fuga corriente en todos los electrodomésticos
He estado comprobando con una pinza amperimétrica las posibles fugas de corriente que pudieran existir siguiendo el método de coger ambos cables con la pinza (quizás no sea correcto ni fiable para medir en una instalación bifásica sin cable de toma...
4 respuestas
Pregunta sobre transformador de potencia
Les cuento lo que me sucedió: Existe un transformador de potencia que es de 34.5 kv / 4.16kv la potencia no recuerdo muy bien, lo que sucede es que hoy estuve megando los cables que les llega al primario y secundario, En el secundario esta el...
1 respuesta
¿Existe una fórmula para calcular la R de un transformador de distribución?
¿Existe una fórmula para calcular la R de un transformador de distribución de 120 KVA? En un libro electrónico se calculala R del trafo a partir de las perdidas del cobre de 7600 w y con ese dato se calcula la intensidad... Y a su vez con la...
2 respuestas
Tensión no normal
Un amigo tiene en el pasillo de su casa dos cables que se suponían eran un punto de luz, me pregunto si yo pudia medir la tensión que había entre ellos. La intslacion es monofásica a 220 v. Pero al medir me da alrededor de 96 v. Cuando abro cierro el...
3 respuestas
Sistemas de potencia
Estoy estudiando la materia sistemas de potencia y quisiera saber que tipo de conexión tienen las lineas de transmisión de alta tensión.. ¿Es decir en triangulo o en estrella?
1 respuesta
¿Por qué un motor hace ruido extremo montado en su maquina y al bajarlo y conectarlo directo a línea sube demasiado su amperaje?
Hace unos meses rebobiné un motor dos velocidades ( 4 y 8 polos ) lo dejé en una conexión estrella, doble estrella. Jaló bien pero al día de hoy me informan que el motor hace mucho ruido y al parecer no a trabajado. E sido testigo ya que trabajo en...
2 respuestas
¿Cómo desconectar un transformador de corriente?
¿Una persona me dijo que si desconeto un transformador de corriente de forma incorrecta este podría explotar pero no m dijo más es esto cierto? ¿Cómo es la manera correcta de hacerlo?
4 respuestas