Como calcular los breaker de Cortes y de Servicios Generales.
Desde Venezuela.. Necesito que me ayuden a calcular los breaker de corte y servicios generales para un local comercial.. La carga es de 25 kva, tablero trifásico, tensión 208 V... Necesito saber que capacidad debo colocar en los breaker de cortes y...
1 respuesta
Como calcular la sección de un conductor eléctrico trifasico
Necesito que me ayuden a calcular le sección de un conductor, tengo un transformador de 800 amperes, 500 kva, distancia 28 mts, rho 0,018, fp 0,8, debo alimentar un tablero trifásico (800 amp) para motores, los conductores irán por escalerilla y solo...
1 respuesta
¿Es Factible comprar un alternador de 12 voltios - 140 amperios para generar electricidad de Corriente Alterna de 220 voltios?
Pretendo realizar un Proyecto Eléctrico (Generador Eléctrico en mi Finca Gandera) Cuento con el Recurso Agua (Rios -Riachuelos ) Y más en invierno, me encuentro en los Andes peruanos, El relieve terrestre es de mucha Pendiente y veo muchas...
3 respuestas
Tengo 2 lineas fases de 110v cada una pero no tengo linea negativa puedo utilizar el polo a tierra como linea negativa
Es que tengo dos lineas de 110v cada una pero no tengo negativo y estaba utilizando un reductor de voltaje que me daba una salida negativa y una fase de 110 pero se quemo quiero saber si puedo utilizar un polo a tierra como linea negativa
3 respuestas
Caída de tensión para alimentación domiciliaria longitud 1000 metros
Tengo el punto de conexión más cercano a mi casa de campo a 1000 mts aproximadamente. Tengo claro el tema de la caída de tensión pero me an dicho que aterrizando el neutro cada 100 mts no tendría problemas con la caída de tensión de lo contrario me...
4 respuestas
En una carga trifásica desvalanceada,¿Retorna corriente por el neutro?
Colegas, tengo una pregunta, bien es sabido que cuando las cargas son balanceadas, la corriente que retorna por el neutro es 0, pero sacando mi libreta de circuitos trifásicos una carga en estrella con impedancias de diferente valor es decir una...
1 respuesta
Es posible tener corriente 220v a partir de 3 fases 110v.
El problema es que con 2 fases 110v. No llega 220v, máximo llega 170v, y los aires acondicionado no funcionan, es posible colocar 3 fases 110v, conectado algún aparato y me saque 220v.
1 respuesta
¿Puede ser que un cable de 0,75 mm2 aguante 10 A en monofásico y 13 A en III?
La tabla de secciones del reglamento dice que un cable de 0,75, una corriente máxima admisible de 10 A en mono y 13 A en trifásica. Eso equivaldría a una densidad de corriente de 16 A por mm2!. ¿Realmente aguanta tanta corriente un cable de apenas...
4 respuestas
¿Cómo calcular sección de cable de un circuito con un motor de 25 hp y longitud de 50 m?
Soy nuevo en la página. Mi duda es sobre como sacar la sección de cable, caída de tensión y caída de tensión admisible de un circuito de 50 mts de longitud con un motor Trifásico de 25 hp.
2 respuestas
Conversion de sistemas a 220 Volts Bifásico-a Monofásico
Como puedo conectar maquinas a 220 volts monofásicas en una instalación a 220 V bifásica, si mi alimentación es a 110 por fase