Alimentación Bobina de un contactor
Preguntas y respuestas relacionadas
A mi casa llegan 80v en lugar de 110
Bien canbie los cables que corren del registro de CFE (mexico compañia que provee electricidad) hasta mi casa salen 110v pero llegan a mi casa solo 80v o menos el neutro esta aterrizado. ¿Qué puedo hacer?
2 respuestas
He cambiado las luces de casa a led y apagadas parpadean continuamente.
He medido tensión entre fase y tierra y tengo unos 48v y entre neutro y tierra unos 4 v, si bajo el magnetotérmico de alumbrado sigo teniendo esta tensión de 48v y si sigo bajando magnetotérmicos, por ejemplo bajo el C2 y quedan unos 30v bajo C4 y...
5 respuestas
Contactor para motor configurado a 220 y arranque a 127
En realidad tengo varias dudas. Tengo un motor weg de 1.5 HP, este se encuentra configurado a 220v según el código de colores. Se conecta a un contactor y otro muy parecido y a su vez a una bornera de arranque y parada. Del contactor sale a un...
2 respuestas
¿Existe una fórmula para calcular la R de un transformador de distribución?
¿Existe una fórmula para calcular la R de un transformador de distribución de 120 KVA? En un libro electrónico se calculala R del trafo a partir de las perdidas del cobre de 7600 w y con ese dato se calcula la intensidad... Y a su vez con la...
2 respuestas
Fuente de alimentación de 230Vac a 0~24 Vdc +125 Vdc
Tengo una fuente de alimentación hecha por mi que fue el proyecto de fin de la FP. El caso es que la fuente la diseñe para regular de 0 a 24 y con un 7812 y 7912 unas salidas reguladas de 12-0-12. Ahora ademas me gustaría tener una salida de 125 Vdc,...
1 respuesta
En una Casa que hay Monofásica 220v se puede 220 trifásica ? ( España )
Es solo a titulo informativo pues es curiosidad ! Resulta que en mi casa si tengo trifásica de 220v ! ¿Lo qué no se si en otra casa que tengo podría optar a tenerla de alguna forma? Mas que nada por trasladar allí la maquinaria que tengo que es...
2 respuestas
¿Por qué un motor eléctrico trifásico apagado hace ruido?
En el taller tenemos una lijadora de bandas, no manual, que al apagarla hace ruido. Es una lijadora industrial de pie con dos brazos donde se colocan las bandas.
2 respuestas
¿Por qué se recalienta lentamente un guardamotor hasta disparar?
Dispongo de una bomba trifásica de 4 KW, trabajando en 480V, conexión delta, con una intensidad máxima de 8,80 amp, la misma está gobernada por un variador de frecuencia haciendo la función de arrancador suave, pues la señal de activación la da un...
1 respuesta
¿Cable de neutro bien instalado?
En un diferencial trifásico he encontrado las entradas y salidas de cables correctas (gris-gris, azul-azul, etc) aunque el azul (supongo que el neutro) no esta en el sitio que esta marcado como N (que corresponderá al neutro. ¿Es correcta esta...
1 respuesta
Subidas de tensión!
Querría saber que es lo que ocurre cuando sufrimos la típica subida de tensión que hace que se quemen electro domésticos etc... Lo que realmente quiero saber es cual es su causa real...¿Sube la tensión a más voltaje? ¿Sube la intensidad? ¿Por qué se...
1 respuesta
Ver más »