Principio de funcionamiento de un interruptor diferencial
Finalmente he terminado con el estudio del diferencial, he estudiando a fondo el tema de los disyuntores diferenciales, o al menos lo más importante., para finalmente llegar a lo que podríamos llamar la cereza de la torta., que es saber como funciona...
1 respuesta
Corriente en agua de la pica
Desde hace un tiempo, nos pasa la corriente en el agua que sale de la pica de la cocina La pica no es inoxidable, es como cerámica, ya tiene sus años Tampoco tenemos termo, cómo he leído que puede ser un causante Tenemos caldera ¿Alguien me puede...
4 respuestas
El diferencial general me salta.
Hace 1 año que fí a vivir a mi piso. Sólo había la nevera, la lavadora el lavavajillas y el microondas (que está al lado de la nevera). Estos electrodomésticos tienen unos 3 años y se los compré a los antiguos propietarios. En mi casa, tengo un...
1 respuesta
Termo-fagor
Tengo-un-termo-fagor-m5o-y-hace-saltar-la-luz-de-casa... No-se-si-es-que-no-para-de-calentar-el-agua-o-algo... Porque-cuando-lo-desenchufo-y-lo-dejo-enfriar-no-corta-la-luz-pero-luego-cuando-lo-enchufo-calienta-hasta-que-se-corta-la-luz-de-la-casa
1 respuesta
¿Por qué me salta el automático?
Tengo contratado con la compañía 5,5 Kw para el consumo de mi piso. Le paso a decir las cosas conectadas durante el día. Frigorífico, ordenador, Tv, 2 bombillas y la vitro por ejemplo. Pues en cuanto pongo los termos eléctricos y coincide todo salta....
1 respuesta
Qué tipo de ICP colocar
Zgz. La electricidad del cuarto de contadores llega a mi piso, primero al ICP, después al IGA y luego ya al Diferencial, que es de 40A y de una sensibilidad de 30mA. ¿Podrías decirme si el ICP o el IGA tienen sensibilidad también? Te digo esto porque...
3 respuestas
¿Qué puede ocurrir para que el Id sólo se rearme en determinadas condiciones?
En el piso, nos salta el Id con algo frecuencia, así que puse un rearmable, el circutor REC3, y resulta que sólo se rearma cuando están todos los Pías abajo, en el momento que hay uno de ellos subido, sea el que sea de los 5 que hay, ya no se rearma,...
1 respuesta
Horno teka cambio de resistencia
Hace unos días la resistencia superior de mi horno teka 510 me dejo de funcionar, hoy, al cambiarla por otra, ya que estaba un borne de conexión quemado y la resistencia muy mal, resulta que al enchufar el horno y darle temperatura al poner el...
1 respuesta
Salta el diferencial al enchufar la caldera
Tengo un problema con el enchufe de la caldera. El tema es que por narices tengo que enchufarla en una posición porque si la cambio salta el diferencial. Según los técnicos de la caldera (ya han sido dos calderas distintas) esto no es normal y no...
1 respuesta
Horno zanussi modelo zob22601xu arranca el ventilador refrigerador al conectarlo a la corriente eléctrica
Tengo un horno zanussi que estoy intentando reparar y en cuanto lo enchufo a la corriente estando todos los botones en apagado empieza a funcionar el ventilador de refrigeración y no se apaga. Probé a dejarlo haber si se apagaba solo al rato, pero ha...