Instalacion de IGA
Tengo una vivienda antigua, la instalación eléctrica , la realice yo hace algunos años. El cuadro tiene un diferencial de 25A. Y sensibilidad 0.030A. También hay cuatro pias 25/20/15/15, de cuatro circuitos. La potencia contratada es de 3.3 kW....
1 respuesta
Corriente por fase
Tengo una soldadora con alimentación de dos fases(220 volts), tiene una potencia de entrada de 7.5KVA como determino la corriente por fase y la protección termomagnética.
1 respuesta
Conectar motor trifásico en monofásico
Tengo un motor trifásico 220/380v, consumo:5,9/3,4A, 1,5KW y 2855 rpm. Lo he conectado a una linea monofásica (220V), en la bobina libre del motor le he conectado un condensador de 120 mF. Pero se calienta mucho el motor. Los consumos que me da...
2 respuestas
¿Horno ceramicoTrifacico a monofacico como lo transformo?
¿Tengo un horno antiguo de cerámica me dijeron que andaba trigafico quiero pasarlo a monofacico como lo hago? Aclaro que no se nada de electricidad
2 respuestas
Neutro y como se cierran los circuitos en alterna
Después de leer y leer sigo teniendo algunas dudas de conceptos básicos: - ¿Dónde comienza el cable neutro? Leyendo se puede ver que en un generador de corriente alterna hay 3 fases y el punto medio sería el neutro. Si los generadores están en las...
1 respuesta
Transformador trifásico necesario para instalación de riego
En una instalación de riego, se va a poner una bomba trifásica de 100 CV a 380 V para sacar agua. Necesito saber de que potencia (KVA) tendrá que ser el transformador para la instalación. ¿Cuál de las siguientes formas de calcularlo es la correcta...
2 respuestas
Quisiera saber que sección poner desde el transformador hasta el puesto de medición 200m x220volt
La empresa distribuidora de energía coloco desde el transformador hasta el puesto de medición cable concéntrico en una distancia de 200 metros pero no puedo prender tres aires de 2000 frigorías a la ves i medí con la pinza amperométrica sin...
2 respuestas
¿Cómo calculo las KVA reales?
Tengo un transformador con un nominal de 1000Kva. Los datos que tengo de consumo reales son:374V, 1160A, 610Kw, 0.81Cos y 116ºC. Lo que necesito saber es como calculo las Kva reales que me esta dando.
1 respuesta
¿Fórmula para calcular consumo en? De bomba de piscina
¿Qué me podrías decir la fórmula para calcular el consumo en? De una bomba de piscina.
1 respuesta
Avería Motor Perdida De Intensidad en una Fase
Tengo un motor trifásico el cual salta la protección térmica de este... Compruebo tensión entre las 3 fases y tierra y esta todo correcto, pero a la hora de medir el consumo con mi pinza amperimétrica una de las fases fluctúa llegando incluso a 0...