Diferencial salta al tocar fase y tierra de una línea que está desconectada
Preguntas y respuestas relacionadas
He cambiado las luces de casa a led y apagadas parpadean continuamente.
He medido tensión entre fase y tierra y tengo unos 48v y entre neutro y tierra unos 4 v, si bajo el magnetotérmico de alumbrado sigo teniendo esta tensión de 48v y si sigo bajando magnetotérmicos, por ejemplo bajo el C2 y quedan unos 30v bajo C4 y...
5 respuestas
Iga / icp
Tengo contratado 3,3 kW. 1x220. Tengo fase más neutro. Tengo que instalar un ICP de 15 A. Según algunos tendría que poner un IGA del mismo valor que el ICP (16A), otros dicen que como mínimo tendría que ser de 25 A. El RTB 2002. ITC-BT25-pto 2.1...
4 respuestas
La subdivisión del C4 implica poner un segundo diferencial?
Quiero hacer una división del C4, dejándolo en tres circuitos separados; cada circuito va directamente del cuadro de mandos hasta su enchufe correspondiente, por ello reduzco secciones a 2,5mm y pías de 16A. En el cuadro quedan ahora 7...
2 respuestas
¿Qué potencia necesito contratar?
Tengo un piso de 90 metros, con una potencia actual de 5750. Voy a tener televisor (y dvd y videoconsola), lavavajillas, nevera, horno, micro, lavadora, secadora, aire acondicionado y radiadores eléctricos (7 en total, 2 de 800, 1 de 2000 y 4 de...
1 respuesta
Hacer esquema eléctrico
Tengo que hacer un esquema eléctrico para un examen. Se trata de conectar 6 secadores de manos a 3 lineas de fase y neutro, con un diferencial de 4 x 60 A. Necesito ayuda, no tengo ni idea.
1 respuesta
Instalar IGA en cuadro electrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750W, con ICP de 25A, un ID de 40A y 30mA de sensibilidad y 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿Qué tal poner un IGA de 25A? ¿Quedaría bien protegida la instalación eléctrica?
3 respuestas
Punto de luz.
Tengo una pequeña duda respecto a un punto de luz que tengo en una habitación. Hay dos puntos de luz, el más próximo a la entrada es simplemente una salida de cables que vuelve a entrar de nuevo, osea que esta sin cortar, y el segundo es la...
3 respuestas
Cuadro eléctrico. No funcionan algunos enchufes
En el piso que tengo alquilado han tenido calefactores nocturnos, por lo que el cuadro eléctrico, al parecer estaba preparado para ello. A que los últimos dos años no lo usaron. El problema está en que ahora, los enchufes donde están los acumuladores...
6 respuestas
Porqué se me queman los relés de automatización de persiana.
Me he decido a probar el tema de la domótica en casa y para empezar quería únicamente controlar dos persianas de la sala que ya tengo motorizadas. Me decidí por el sistema de fibaro, el home center lite y dos roller shutter 2. La instalación del...
1 respuesta
Instalación dos foso+sensor M +interruptor+enchufe
Podrían mandarme un esquema de como hacer la conexión entre : Dos focos + sensor de movimiento +interruptor +un enchufe, no soy capaz de conseguirlo he quemado dos sensores.