Potencia asumible por un enchufe
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuantos registros eléctricos debo colocar por habitación
Soy electricista y me gustaría preguntaros a los más antiguos de gremio que me aconsejarais sobre el numero de registros adecuados y porque. Primero os voy a resumir las que yo coloco y me dais vuestra opinión. Bueno primero una grande encima del...
3 respuestas
Consulta sobre sección de cables
Del foro. La pregunta seria la siguiente, voy a colocar un toma shuko de 16 amp., lo lógico seria ponerle cables de 2,5 mm de sección a un magneto térmico de 16amp. ¿Qué pasa si pongo cables de 4mm y un magneto de 20 amp? ¿Quiere decir que podría...
3 respuestas
¿Puedo separar línea vitro y horno?
Instalación en casa nueva. En la cocina tiene un enchufe de 6mm para el horno y la vitro. Voy a ponerlos separados, en distintas paredes ¿Cómo puedo hacer la instalación?
1 respuesta
¿Puedo sacar enchufe de este caja?
Necesito sacar un enchufe de una caja de registro. Veo que está muy saturada la parte de abajo de la clema con los cables que salen y la parte de arriba es donde entran los cables desde, supongo, la general. Me da que son de 1,5, porque dan luz a un...
3 respuestas
Magnetotérmicos y cables
Quiero poner tres aparatos nuevos en la cocina: vitrocerámica, horno y calentador de a gua de 100L. Mi duda es la siguiente: ¿Puedo alimentar dos de estos aparatos o incluso los tres, tirando desde el cuadro una linea de dos únicos cables de 6 mm...
2 respuestas
ESta prohibido recocer bases de enchufes
Soy electricista y a veces me he visto obligado o me han obligado, ya sea por las regolas o por el gasto de cable a coger la alimentación de una base de enchufe cercana, para poner otra . Según el reglamento esta prohibido a no ser que todos los...
3 respuestas
Cambiar instalación eléctrica de una vivienda
Me gustaría saber qué protección necesito en el cuadro, y si lo que voy hacer es correcto o no. Tengo contratado 5,75 kW Y en la casa y 37 enchufes contando el de placa horno termo electrodomésticos etc. Y 11 puntos de luz. En el cuadro ahora Hay un...
4 respuestas
Tomas de corriente de cocina y lavadero han dejado de funcionar
Sin motivo aparente, los enchufes de la cocina y lavadero han dejado de funcionar. Bueno, todos los originales de la casa, porque tengo otras tomas que nos pusieron hace un par de años, para nevera, cafetera, etc... Que esas siguen funcionando. No ha...
2 respuestas
Instalación de interruptor y enchufe de luz
Tengo la intención de sustituir un interruptor de la luz simple por un mecanismo doble, con interruptor y enchufe. El interruptor simple actual, tiene insertados dos cables negros (supongo que el neutro), uno en los agujeros de arriba y otro en los...
5 respuestas
Linea de tierra en instalación vivienda-4
Estoy realizando el cableado de la instalación de una casa. He preparado 4 lineas independientes: 1-cocina/horno linea directa con cable de 6 mm 2-Fuerza (para enchufes) linea general de 4 mm y sus derivaciones de 2,5 mm. 3-Alumbrado, linea general...