Instalación hidromasaje
Preguntas y respuestas relacionadas
Puedo utilizar el Fase de un enchufe para un interruptor?
En toda la casa los cables son de 2,5. En la Caja distribución está separada iluminación, enchufes, etc. 1) Sé que lo mejor sería utilizar el cable Fase de la iluminación pero no sé si pasaría algo si lo cogiera de un enchufe. ¿Puedo cogerlo del...
3 respuestas
Número y distribución de circuitos
En un local de pública concurrencia (pequeño), se pueden colocar 3 diferenciales de tal forma que de cada uno de ellos, cuelgue un circuito para alumbrado, uno para fuerza y otro para varios (AA, termo ...) debidamente protegidos con sus respectivos...
1 respuesta
¿Por qué mi solarium ha aumentado su consumo de amperios?
Tengo un solarium de 8300w que funciona con 380v en trifásica con neutro. Esta conectado a un magnetotérmico de 16a curva C a través de cable de 2,5mm. Resulta que hace 2 años, llegando el verano, el magnetotérmico se calienta mucho y Salta muy a...
2 respuestas
Como conectar electrodomésticos en una cocina
En una cocina tengo una línea con sección de 2.5mm protegida con un magnetotérmico de 25A, esta línea la quiero usar solo para la placa de inducción (7200w). Además tengo otra línea de 2.5mm con la que alimento varios enchufes donde pretendo conectar...
4 respuestas
¿Puede estar saltando el diferencial de nuestro piso por la toma de tierra ligeramente tensionada?
Desde hace poco tiempo nos salta el diferencial más o menos una vez al día. Ocurre hasta cuando no hay nadie en casa y apenas hay aparatos funcionando. Como no hay aparatos en mal estado (aparentemente) hemos pensado que puede haber algún problema...
3 respuestas
'¿Se puede crear subcuadro desde linea de 2,5 ?
Quería saber si se puede instalar segundo cuadro eléctrico, desde térmico de 16A Y cable de 2,5mm. Si no me equivoco (corregirme por favor) que Cuando se crea otro cuadro, seria aguas abajo del iga y que tendría que poner un térmico que protegiera el...
1 respuesta
Caja universal de enchufe como caja de registro
1.- Debido a unas reparaciones eléctricas separando cableado de iluminación y de fuerza: ¿Puedo usar una caja universal de enchufe (donde antes había un enchufe y varias salidas cosidas a otros enchufes y luces) como si fuese una caja de registro...
1 respuesta
¿Cuantos diferenciales instalar en una vivienda?
Ante las diferenctes opiniones que recibo, pregunto cuantos diferenciales tengo que instalar en una vivienda y que cumpla para poder optener el certificado de instalación eléctrica. La instalación es en una típica vivienda de 80 m2, potencia...
3 respuestas
¿Cuál puede ser la causa de una derivación en una instalación eléctrica nueva?
Hace poco me he instalado en mi piso nuevo (construido hace 2 años) y continuamente me electrocutaba al tocar los electrodomésticos. Vino el electricista que hizo la instalación del piso y descubrió que las tomas a tierra no estaban conectadas a la...
1 respuesta
Me salta el diferencial cuando enciendo el horno y la placa.
Cuando los enciendo por separado no, con lo cual deduzco que no es una derivación. La instalación es vieja, hay un ICP un magnetotrmico c25 y un diferencial de 30ma. ¿Por qué me salta el diferencial y no el magnetotérmico? ¿Puede ser que este roto el...