Interruptor diferencial salta aleatoriamente sin motivo aparente
Preguntas y respuestas relacionadas
Solución focos led medio encendidos
Resulta que tengo más o menos el mismo problema que comentáis, estoy poniendo focos led empotrados en toda la casa (de esos pequeños de 5w). He probado a poner un y dos condensadores de 0.47uf k. Lo curioso es que solo se quedan medio encendidos al...
1 respuesta
Acometida desde contadores a vivienda.
Yo tengo contratado 4500w a 220v, hace unos meses estaba a 125 y la acometida sigue igual, el edificio tiene 40 años, bien ahora ya me ponen en la vivienda un cuadro en condiciones, pero quisiera saber que diámetro con 4500w o si lo subiera a 6000w...
1 respuesta
Conexión de una lámpara de techo
Tengo una lámpara para poner en el techo de mi casa, pero en las instrucciones dice que DEBE SER CONECTADA A TIERRA. La lámpara trae el cable verde-amarillo para dicha conexión, pero en la caja eléctrica del techo solo tengo 2 cables, fase y retorno....
3 respuestas
Salta el diferencial cuando quiere. Estando enchufado solo el frigorífico. Levanto el diferencial y listo hasta otra vez
De que puede ser, porque si el frigorífico tiene avería, al levantar el diferencial saltaría de inmediato.
2 respuestas
Duda sobre la instalación de diferenciales de igual sensibilidad en serie
Un experto me ha dicho que no se pueden colocar diferenciales de igual sensibilidad en serie. Alguien me puede aclarar el ¿Por qué? De esto. Tengo que proteger una bomba de agua y no conozco como está la instalación aguas arriba por lo que quiero...
1 respuesta
Tengo muy baja tensión eléctrica
Tengo un problema con la tensión eléctrica que llega a mi casa y me ha dado muchísimos problemas. El diferencial me ha estado saltando aleatoriamente durante muchísimo tiempo y después de innumerables llamadas al electricista he podido averiguar que...
3 respuestas
Presupuesto de instalación eléctrica en normativa para un piso 84 m2. ¿Es adecuada la instalación y el precio?
Hacer la derivación individual desde Ia caja del rellano, hasta la entrada al contador. Con tubo de 25 y cables de 10mm2, libre de halógenos. Suministro e instalación de una caja de doble aislamiento para alojan el contador. Suministro de 1 cuadro...
5 respuestas
El agua pica
Mi inquietud es que he notado que cuando enciendo el lavavajillas y abro un grifo, el agua lleva un poco de corriente pero solo pasa durante poco rato después de haberlo encendido y en cuanto este cambia de función, deja de pasar, y pasa por toda la...
5 respuestas
Posible derivación y termo de gas que hace saltar el diferencial
Hago esta consulta antes de volverme loco. Intento describir y no opinar. A mi hija empezaron a darle calambrazos en su cocina hace unos meses en la zona del horno, la vitro y la campana extractora y ya lo comentó en una tienda de material eléctrico...
3 respuestas
Problema al instalar Diferencial con recup. Autom
Estoy instalando un diferencial con recuperación automática (de la marca Circuitor) y al ponerlo hace correctamente su trabajo si el resto de automáticos están en OFF (es decir, se levanta y deja pasar la corriente), pero si alguno está levantado, no...