Cableado eléctrico para la lavadora
Preguntas y respuestas relacionadas
Como conectar un horno sin enchufe
Ayer compré un horno de 24 mano. El cable de conexión venia sin enchufe. Desmontando y observando el enchufe de mi horno antiguo, conseguí poner un enchufe nuevo pero al poner el horno horno en funcionamiento, al cabo de unos minutos saltaron los...
1 respuesta
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
Instalación para bomba de pozo de 10A
Me van a poner la luz en el campo para un pozo, también la usare para enchufes y luces. El electricista me ha preguntado que sección de cable quiero poner. El cuadro estaría a 4 metros del contador y el pozo a unos 100 metros. Imagino que debería de...
1 respuesta
Instalación de automat. Diferencial doble 16 amp
Tengo en el medidor de casa de 16 amp., debo colocar un automático diferencia de 16 para enchufes y otro para 9/12 para toda la casa o puede ser de menos amperajes . Mi casa consta de 3 dormitorios, 2 baños, patio, ante jardin, linving, comedor...
1 respuesta
Cableado y amperaje de 5 calefactores de pared
Voy a instalar en la casa del pueblo 5 calefactores de pared( pueden ser menos pero serían sustituidos por un radiador eléctrico) serían de 2.000W cada uno, '¿Cuántos magnetotérmicos y de que amperaje serían y qué sección de cable necesitaría? Según...
1 respuesta
Termos eléctricos averiados
Tengo 2 Termos eléctricos averiados 1 pequeño y otro más grande los 2 los tengo en la terraza de arriba de un duplex. ¿En el grande hace 4 meses que se quemo los cables del enchufe donde esta enchufado (A que puede ser debido?. Y en el pequeño hace 2...
2 respuestas
Aire portátil inverter hace que salte el pia al rato de apagarlo.
Desde verano tengo este aire inverter portátil Daitsu apd12-hr. El consumo que marca el manual es el siguiente: Frio: 1,13kW Calor: 1,35kW Lo tengo conectado a una regleta desde que lo compré. En verano, no tuve ningún problema, pero desde que lo...
1 respuesta
Poner toma de tierra en 2 picas distintas
Quería saber si puede haber problemas en poner en una casa dos tomas a tierras a dos picas distintas sin unir.. Tengo una lavadora en una caseta fuera de casa y no puedo conectar la toma tierra a la pica "principal"... ¿Puedo colocar una pica aparte...
1 respuesta
PReguntas sobre instalaciones eléctricas 2
Aquí va la segunda tanda de preguntas: 6. ¿A cuántas fincas típicamente alimenta un cuadro de baja tensión? (Al que le llega la media o alta tensión) 7. ¿Me podrías decir los amperajes típicos de los PIA's de los circuitos interiores de una vivienda?...
1 respuesta
¿Cómo elegir amperaje de térmica general, disyuntor y demás térmicas en una Instalación eléctrica domiciliaria?
Tengo una casa mediana, a la cuál tengo que cambiarles los cables y los circuitos, ya que como es una casa vieja está todo mal hecho. Se algo de electricidad, pero quiero tener todo Más o menos medido para que funcione lo mejor posible, verán el tema...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar