¿Hice una fuente de poder regulable pero tengo caída de voltaje que podría ser?
Preguntas y respuestas relacionadas
Apificaodor quemado
Tengo este receiver Dolby Prologic de 5 canales y Estoy atorado en un problemón llevo más de 6 meses y no consigo nada Tengo conocimientos básicos de electrónica. Mira todo empezó cuando estaba haciendo un separador de frecuencias y lo estaba...
1 respuesta
Caída de tensión en sistema trifásico
Disculpen tengo problemas de caída de tensión estoy alimentando un transformador tipo seco de 30 kv que me convierte de 230 a 440 v tengo un motor sumergible de 5hp ampere de 8.0 con consumo de 3.7 kw a 440 v, 60 hz el problema lo tengo en la...
2 respuestas
Fuente daiwa de 12v 24 amp. Ps-30xmii con fallas
Tengo una fuente regulada marca daiwa de 12v 24 amp. Pues-30xmii que cada vez que le conecto un receptor marca icom que consume 1 o 2 ampers la corriente que marca 13.5 volts baja a unos 10 volts y enseguida sube a 13.5 y baja y sube y así sigue y...
2 respuestas
Potencia de electrodomésticos
Como estas, Quiero medir cual es mi consumo de kwh de todos los electrodomésticos de mi casa, pero no en todos figura los watts que consume... Pero si aparece el voltaje, los amperajes y la fercuencia a la que trabaja. Por ejemplo: el motitor de mi...
1 respuesta
De cuantos watts es un alternador de toyota?
Tengo que hacer un go kart en mi escuela y mi presupuesto es bajo asi que me recomendaron unar unos alternadores y ponerle unas baterias y un controlador pero no se nada de electronica, estuve investigando y para una mayor potencia necesito que el...
7 respuestas
Bomna sumergible sólo arranca con electricidad en casa y no con grupo electrógeno.
Mi bomba sumergible no arranca con un motor generador de corriente, pero en casa con la luz normal si. Me podéis ayudar, ¿Por favor?. Estos son los datos. Bomba sumergible: 1.5hp 50hz 230v 6.8A Motor generador: Nominal 3.3hp. Máxima 3.7 hp 50hz 230v...
3 respuestas
Buen día. Problema con generador monofásico
Tengo un generador monofásico que utiliza diodos en el rotor. También utiliza un condensador en una de sus bobinas del estátor para ayudar con la excitación del rotor. La Máquina presentó un daño en un de los cables que salen del estátor para lo que...
1 respuesta
¿Cómo comprobar un tiristor de potencia?
Tengo un arrancador suave de 210A, 400V para una bomba de 110Kw, el cual me da fallo marcando este en su pantalla "desequilibrio de fases". Quiero comprobar los tiristores, y sé que hay una manera muy buena de hacerlo con una bombilla. ¿Se puede...
1 respuesta
Como puedo sacar la potencia absoluta (KVA) si el capacitor me esta dando la potencia relativa (KVAR)?
Necesito verificar si un capacitor esta funcionando correctamente y para eso necesito la potencia absoluta.
3 respuestas
Cálculo del cable y protección térmica o breaker trifásico
Tengo un transformador de 1500kva y llega en blindobarras a diferentes gabinetes, además tengo una lista con el consumo de potencia activa (kw) de cada máquina y debo calcular la corriente para determinar de cuánto necesito la protección y el calibre...