Arranque directo Motor 50 HP
Hace poco compramos un motor usado de 50 HP que (según nos comenta el duaño anterior) lo utilizaba en un compresor de aire. El punto es que este motor ha estado arrancando directo todo el tiempo. Y según las versiones de ellos nunca tuvieron...
2 respuestas
Adaptar esquema (Valor de resistencia).
Ando con un proyecto entre manos y navegando por internet he encontrado un video del Profe García el cual me ha servido para adaptarlo a lo que ando buscando. Decir que no tengo ni idea de electrónica, solo Copy y Paste je je. Os dejo el video...
1 respuesta
Calculo Caja Fusibles y Termomagnéticos Energía Solar
Voy a hacer una instalación de energía solar con 4 paneles de 130 watts, conectados en serie. Cada panel tiene un voltaje de 34.5 Volts y 4.06. Al ser conectados en serie tendríamos 16 amperes, todo esto en corriente directa. Antes de entrar al...
1 respuesta
¿Cómo conecto una taladro inalámbrico directamente sin pilas?
He comprado varias veces taladros inalámbricos y las pilas después de cierto tiempo se dañan y el repuesto es mas costoso que comprar un taladro nuevo Ya tengo tres taladros. Me gustaría poder conectarlos directamente a la corriente. He realizado lo...
1 respuesta
Cmos low battery
Me aparece ese mensaje. La pila de la tarjeta madre está mala, y resulta que cada vez que inicio el pc me aparece ese mensaje y al entrar en la BIOS descubro que la fecha no anda ni por las tapas... Me pone fecha de 1999... Me pone el procesador a...
4 respuestas
¿Es posible que al enchufar la vitro y medir entre fase y tierra de 100 y pico voltios? ¿Cuál puede ser el problema?
Al conectar la vitro y el horno mido entre tierra y fase 100 y pico voltios,¿Podría tener cambiada la fase por el neutro en la clavija de la vitro?.
5 respuestas
Voltaje salida de SAI errático
Que tengo un SAI que quiero recuperar para usarlo y me he dado cuenta que en la, salida, mientras hay tensión en la red, de 220v, pero cuando no hay y salta al modo batería lel voltaje en la salida fluctúa entre los ciento y pico y trescientos...
2 respuestas
2 polos o 1p +N
¿En los magnetotérmicos qué deiferencia hay entre 2 polos y 1 p + N? Estoy mirando en la página de Hager y sólo sé de qué amperaje deben ser, pero con lo de las curvas y los polos me pierdo. Me puedes aconsejar los más habituales (pías e id) Por...
2 respuestas
Puedo estropear mi generador trifásico de 33kw 400v si solo bajo el voltaje ?.
Cuanto debe marcar el tester en Amps. ¿Si bajo la resistencia regulable de los Volts en 45v tanto en 220 como en 380?
3 respuestas
Tengo un equipo eléctrico que requiere 208 VAC monofásico. Dispongo de 115VAC mono o 220VACTrifásico
La única solución que tengo es conectar dos lineas de 115VAC directamente al aparato, esto es 115V a la linea de entrada del equipo y otra linea de 115V a la entrada del Neutro del equipo, de esta forma el equipo obtiene 220 Voltios sin neutro pero...