¿Cómo saber si un transformador esta sobrecargado?
Preguntas y respuestas relacionadas
Micro ondas teka no calienta
Tengo un microondas teka funciona todo pero no calienta he leído que podían ser varias cosas que podían ser he comprobado fisibles estando bien diodo de alta tensión lo he comprobado poniéndolo en serie con una bombilla y hace tintineo con lo cual...
1 respuesta
Calculo de la corriente por el neutro
Tengo un problemilla que no se resolver y me gustaría que me diesen una respuesta de como hacerlo, el problema es el siguiente: Tengo que calcular la corriente por el neutro de un sistema desequilibrado con 3 lineas, la linea L1=100%, L2= 50% y...
1 respuesta
Como calcular los kva de un banco de transformadores .
En el diagrama se indica valores de consumo inicial de la maquina de: QF1=63A, QF2=500A Y QF100= 630 A, total 1193 amperios luego el mismo diagrama indica Qf1 = 60, QF2 = 500A Y QF100= 240 A. Para otro total = 800 amperios, y se requiere calcular los...
2 respuestas
Como calcular capacidad del transfirmadores
Se me olvidaba preguntarte como calcular con la mejor aproximación posible, la capacidad de un banco de transformadores de 3 x165 KVA en DElta Estrella. Es decir es trifásico, pero necesito estimar la capacidad en amperes por fase que pueda rendir....
2 respuestas
Trabajar al lado (centímetros) de un transformador eléctrico de un edificio es perjudicial, puede ser cancerígeno?
Trabajo de camarero en una clínica privada, tengo un Office dónde está la cafetera, los microondas, etc.. Todo al lado de un transformador que dice : transformadores de aislación, es grande y paso 9 horas al lado de esa cosa que emite un ruido...
4 respuestas
Malla de tierra
Me ayudas a calcular tierra de protección y servicio para un edificio con una carga de 500 amperes y una resistividad del suelo de 50 ohm/m2.Sfuera con un ejemplo, mejor. Gracias Saludos desde chile
1 respuesta
Existe un transformador asi?
En la red vienen tres fases con 380 volt. Y unos 60 amper, ¿Se puede transformar a una sola fase de 220 v. De mas de 100 amperes? ¿Y usar un neutro a tierra?
1 respuesta
Cálculo de fusibles de media tensión 13,2kv
Cómo cálculo por ejemplo el fusible a la entrada adecuado en un trafo de 100VA en el primario con una tensión de13, 2kv y los fusibles a la salida en el secundario con salida 3x380
1 respuesta
Instalación de transformador trifásico seco 440v
Xfavor si me puede ayudar, tenemos que instalar un transformador trifásico seco que eleve de 120/240v a 220/ 440v a un equipo de rx que trabaja con 440v trifásico y exigen instalar un breaker trifásico de 50 amperes para este econectar el equipo...
1 respuesta
Generador con baja carga. ¿Qué pasa?
Tenemos un generador de 800kw y como la planta esta en mantenimiento el consumo de este sería 30 a 150 kw si arrancamos algunos equipos auxiliares. La consulta, ¿En qué manera afectaría al moto generador? Si tienen fundamentos se lo agradecería. Sdos.
1 respuesta