Si de un transformador tomo las 3 fases, ¿Tengo un sistema trifásico o bifásico?
Preguntas y respuestas relacionadas
Que magnetotérmico poner para una bomba de agua de 1,5 CV con un consumo de 1500 w,
Tiene una manguera de 3x4 con unos 130 metros hasta el cuadro eléctrico.
2 respuestas
Montar diferencial magneto, contator y reloj
Tendría que montar un diferencial un magnetotérmico con su contator y el reloj de 24 horas no me aclaro muy bien con las conexiones del reloj por un lado tiene 123 más el contacto de fase neutro del reloj y el contator tampoco no me aclaro
1 respuesta
PIA para dos fases sin neutro
Hace dos años un electricista autorizado me instaló un cuadro nuevo al cambiar de 120v a 230v. Provisionalmente puso un PIA Merlin gerin K32, Multi9 C20A, 230v, 6k -3. Con capacidad para poner más Pías . El contrato (ICP), con la Cia es de 5500v....
1 respuesta
Conexión estrella con neutro sólido y neutro flotante
Que ejemplos puedo obtener sobre Conexión estrella con neutro sólido y neutro flotante
1 respuesta
Sacar trifásica en una vivienda
Quiero acondicionar mi casa con un equipo de climatización, y me han comentado que tendría que modificar la linea, pero no me han aclarado muy bien lo que tengo que hacer... A ver si es suficiente para que me ayudéis..
1 respuesta
Ensayos de circuitos con contactores
Necesito hacer algunos ensayos de circuitos con contactores y me preguntaba si pudiera guiarme un poco: Empezaría por los básicos, necesitaría que me pudieran confirmar los elementos de los que debo disponer. 1º contactor (ni hablar) 2º botoneras de...
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico en monofásico
Quisiera saber esquemáticamente como puedo conectar un motor trifásico a monofásico o sea entre las tres bobinas y claro usando un capacitor para el desfase.
1 respuesta
Electrificación de una vivienda
En verdad tienes un nombre super raro, pero bueno lo importante es que me puedas contestar esta pregunta. Soy el de la casa antigua en América que ya te consulté hace unos días; trataré de ser lo más claro posible en mi pregunta. Recuerdas que te...
1 respuesta
Leve ruido en IGA sobretensiones permanentes y transitorias de Schneider
Quería que alguien me dijera si es normal que se escuche un leve ruido en el IGA que tengo instalado, es el combi el último que saco Schneider con sobretensiones permanentes y transitorias es de 40amperios. El ruido es muy leve no molesta ni nada...
1 respuesta
Polo+neutro 2fases que protecciones debo usar
Quiero cambiar el cuadro de luz y no sé si me entra 2fases o fase y neutro .puedo poner sobretensiones fase más neutro diferenciales fase más neutro y magnetotérmicos fase +neutro en trifásica 220 o tengo que poner protecciones a dos polos
2 respuestas