Bobinado de excitariz
Preguntas y respuestas relacionadas
Cambio de instalación trifásica a monofásica.
Mi piso tiene la alimentación eléctrica en trifásica, la quiero cambiar a monofásica. ¿Puedo aprovechar la instalación y cables existentes?
3 respuestas
Como probar el buen funcionamiento de un AVR de excitatriz
Me encuentro con una planta de 70 Kva, el cual a medida que entra mas carga la planta tiende a disminuir su frecuencia . Y quisiera saber como descartar con seguridad si es el AVR o el problema se encuentra dentro del rotor o sus diodos rotativos.
1 respuesta
Buenas ! ¿Un motor trifásico 220v/440v funciona recibiendo en las 3 fases 220v por cada fase?
Aclaratoria sobre motores trifásicos, trabajo carpintería y quiero fabricar una mesa de banco con sierra, me dicen que es mejor con motor trifásico pero no conozco del tema
1 respuesta
Diodos antiparalelo en circuitos eléctricos
Se debe conectar un diodo antiparalelo con la bobina de cada relé en circuitos de control eléctricos DC donde solamente hay relé, pulsadores, microswich y lámparas pilotos, osea que no tienen componentes semiconductores de electrónica
1 respuesta
Consulta conexion potenciometro arduino uno
Quiero conectar un potenciómetro a un motor con arduino uno .. Hago funcionar el motor pero no sé cómo conectar el potenciómetro .
2 respuestas
Direfencia entre Termico 2P y 1+N
¿Alguien puede explicarme que diferencia hay entre un Térmico de 2 polos y otro de un polo más neutro? Es que cada vez que voy a comprar uno, me encuentro con esta duda. Yo lo quiero para instalar tanto en alumbrado como en enchufes de instalaciones...
1 respuesta
Potencia red trifásica
Una dudilla: si tengo una red trifásica 400V 63A, entre fases hay tensión de línea 400V y entre fase y neutro tensión de fase 230V. ¿Por cada una de las fases van 63A, tendría 189, o tengo que repartirlos? ¿Para el cálculo de potencia que emplearía...
2 respuestas
Saltan dos diferenciales de la instalación eléctrica a diferentes horas
A todos/as, La verdad es que he leído muchas otras preguntas y respuestas aquí, en todoexertos, pero ninguna me ha solventado el problema. Como tantos otros TENGO UN PORTELGEIS (o como se escriba) y la verdad es que ando muy despistado. Intentoto...
2 respuestas
¿Cual es el calculo que se debe efectuar en la instalación de un capacitador de un motor trifásico?
Quisiera preguntarle, cual es el calculo (fórmula), que se debe efectuar en la instalación de un capacitor para un motor trifásico 220/380 para modificar el angulo ya que mi necesidad es instalarlo en una linea monofásica, o bien aproximadamente de...
1 respuesta
Me piden un motor de 380 volt. Pero a 60 Hz.
Para el accionamiento de una maquina me piden un motor de 380 Volt, pero de 60 Hz, mis preguntas son: - ¿Por qué se hace de 380 volt y 60 Hz? - ¿Qué ventaja tiene? - Como se consiguen los 380 volt cuando la red estándar para 60 hz es de 440 volt.? -...
1 respuesta