Convertir un Motor trifásico de 9 puntas a monofásico
Preguntas y respuestas relacionadas
0 Voltios medidos entre una fase y GND?
En una instalacion trifasica de 220 V obtengo las siguientes mediciones: L1-GND 220 V, L2-GND 220 V, L3-GND 0 V, debido a este problema los protectores de sobretension en mi instalacion se averian al instalarlos, revisando la instalación en general...
3 respuestas
Electrificación de una vivienda
En verdad tienes un nombre super raro, pero bueno lo importante es que me puedas contestar esta pregunta. Soy el de la casa antigua en América que ya te consulté hace unos días; trataré de ser lo más claro posible en mi pregunta. Recuerdas que te...
1 respuesta
Problema en trifásica
Al cuadro general me llegan 4 cables, 2 fases, el neutro y supongo que el cuarto será tierra. Las tensiones que mido con el polímetro son 380 entre fases y 220 entre fase y neutro. Esta medición resulta con un magnetotérmico que alimenta 2 motores de...
1 respuesta
¿Tengo un soldador 380v pero solo tiene 2 entradas como hago para conectarlo? Tengo trifásica
Les cuento, compre un soldador ´por arco voltaico.. Es de potencia 315 ac dc su entrada eléctrica solo tiene para dos cables algunos dicen q es bifásica pero no se como conectarla no se como llego a 380 en dosentadas... Dos fases sin neuto?''
2 respuestas
Calcular un transformador trifásico a monofásico
Necesito saber como calcular o que me digáis que transformador comprar para transformar 400v a 240v y que aguante un consumo de 20a
2 respuestas
Como cambiar la corriente alterna de 50hz a 60hz
Tengo una gran preocupación espero puedan ayudarme. Estoy en España y he comprado unos frigoríficos de 2 puertas de exhibición para productos lácteos como los del super, y tienen termostato electrónico para adaptar la temperatura deseada. El gran...
4 respuestas
Duda sobre intensidad de cortocircuito y tensión de conexión de circuitos eléctricos
La compañía suministradora me ha informado que en el punto que debo hacer mi conexión en MT hay una tensión de 13.8 kV. Para la elección del centro de transformación de mi industria me encuentro con tensiones de 13.2 kV y 20 kV. ¿Cuál me aconsejarías...
2 respuestas
Que elementos de control debo instalar para armar tablero de bomba de agua monofásica de 5A para llenado de piscina?
Necesito armar un tablero para controlar la bomba subterránea de llenado de una piscina. Es monofásica de 5A. Trae un tablero de mando externo con interruptor y fusible. Necesito que me asesoren si colocar un guardamotor (sería uno trifásico...
1 respuesta
Instalación de Aerotermia en instalación eléctrica trifásica
En una instalación eléctrica trifásica: Como el aparato de Aerotermia que quiero poner tiene versiones monofásica o trifásica ¿Recomendaríais poner el aparato trifásico también o comprarlo monofásico y dedicarle una fase solo para ella? El aparato...
1 respuesta
Duda sobre posible avería de un extractor NODOR 182
Hace como un mes acudí en ayuda de un familiar al que no le funcionaba el extractor de la cocina. Lo desmonté y comprobé que el interruptor incluido en el propio aparato no hacía buen contacto y, como solución de emergencia, lo anulé conectando de...
2 respuestas