¿Es normal tener corriente (A) en tierra y voltaje entre (neutro- tierra)?
Realizo mantenciones a tableros electricos en tiendas y me e topado con estos dos problemas, son las siguientes: 1. Cuando realizo la medición con un Fluke 1630 medidor de Ohms y Corriente, a los cables principales que llegan a las barras tierras de...
4 respuestas
Grupo electrógeno 7.500w rompe el condensador, ¿A qué se debe?
Tengo un grupo electrógeno Honda de 7.500w, estuvo funcionando perfectamente días atrás y hoy lo arranque y vi que no estaba generando electricidad. Al abrirlo vi que el condensador de 45uf estaba reventado, compre uno de 50uf y lo puse... Perfecto...
1 respuesta
Alimentacion de un generador III
Quisiera preguntar sobre el funcionamiento de un alternador que funciona en una central electrica. Nunca he ido a una central ni tener la oportunidad de observar uno., pero se que consta de 2 partes : el estator formado por un paquete de chapas...
1 respuesta
Potencia, par motor, y velocidad motor cc
Desearía saber qué factores afectan a la potencia, el par motor y la velocidad de un motor eléctrico de corriente continua.
1 respuesta
¿Tengo una consulta con tierra de servicio?
Tengo una duda sobre la tierra de servicio. Se supone que está está conectada al neutro para reforzarla en una instalación. ¿Si es así ese sector del terreno está energizado? XD Respuestas serias
3 respuestas
¿Tensión máxima de entrada, para el regulador Victron MPPT 150/70?
Vamos a realizar una instalación fotovoltaica, hay bastante distancia entre donde colocaremos los paneles, al lugar donde estarán el regulador y baterías, para evitar perdidas, y tener que utilizar un diámetro de conductor grande, cosa que dispararía...
1 respuesta
Resistencia cable De 0,5mm2
Tengo conectada unas cargas ( TV, central domotica, NAS, etc) que consumen como máximo 500W. El caso es que solo pude pasar por el tubo de la pared, un cable de teléfono de esos de 3 hilos de cobre rígido, que son bastante finitos, ni se la sección...
4 respuestas
Disminuir voltaje 5v a 3v para motorcito.
Tengo un motorcito que funciona a 3v con dos pilas C, y quiero poder hacerlo funcionar con un transformador de celular. El transformador es de 5v 350mA, pero el motorcioto no dice cuantos mA necesita. Mi pregunta: Si lo hago andar con 5v se puede...
1 respuesta
Que sucede si conecto un motor de 3f, 440v a un línea con una tensión de 380v?
¿Quiero saber las consecuencias o cambios en las características del motor con el cambio de tensión?
5 respuestas
Protector de sobre tensiones en el cuadro sin toma de tierra
Por el tipo de instalación que lleva antigua o no se porque... Parece que algunos aparatos eléctricos se estropean... La lavadora se ha estropeado el programador y le tienen que cambiar la placa eléctrica... La impresora reventó la placa eléctrica la...
5 respuestas