Una freidora a 110 volts la puedo conectar a 220 volts
Preguntas y respuestas relacionadas
Microondas no calienta pero si funciona todo
El microondas funciona bien todo pero no calienta, He comprobado todos los componentes de alta tensión como diodo de alta tensión, condensador, transformador y magnetrón. Solo estaba mal el diodo que lo he cambiado pero no calienta .He separado la...
2 respuestas
Calculo de conductor eléctrico para distancia de 700mts
Tengo que llevar corriente para una bomba sumergible a 600 mts del tablero. Es una línea monofásica 220v y la bomba es de 3 HP 3.1kw de arranque y 15.2 A, me recomendaron un cable de aluminio de 35 mm instalación aerea, según mis cálculos de las...
2 respuestas
Reducir tensión en transformador
Tengo un radio caset de coche y quiero hacerme como una cadena en casa, para eso necesito un transformador de corriente de 220v a 12v, resulta que tengo uno en casa pero la tensión de salida es de 37v-38v quería saber si poniéndole en la salida una...
1 respuesta
Como conectar Bocina de 24 ohms de Sony HcdGn880 en Un Estéreo Sony Ec-599 con Salida de 6 ohms
Amplificar sonido de modular chico para usarlo con bocinas de modular grande
1 respuesta
¿Cual transformador usar para receiver comprado en EEUU, Onkyo TX-NR656 de 120v 60Hz 580W?
Necesito saber que transformador usar para el Onkyo TX-NR656, lo compre en estados unidos, su voltaje es de 120v 60 Hz 580W, el problema es que en mi país el voltaje de la red eléctrica es de 220V a 50 Hz, además según las especificaciones del...
1 respuesta
¿Por qué se dispara interruptor de transformador?
Tengo un transformador seco de 480 v en el primario 220 en el secundario. Es tipo seco trifásico de 75 kVA. Su protección del primario es un interruptor termomagnético de 3x150 Amperes, la corriente nominal a 480 volts son 90 Amperes. Cuando hay...
2 respuestas
Buenas tengo una planta eléctrica que se le daño la bobina ya tengo la bobina pero no se sacar el 110 y 220
Tengo una planta eléctrica se le daño la bobina pero ya la tengo ahora no se sacar las conexión( para que sea más entendido esta la bobina con el rotor a y b 4 cables pero no se como sacar el 110 y 220 digamos (a1 y a ) la conexión viva y la neutra...
1 respuesta
¿ Como Convertir Maquina de cortar pelo 110v/60hz a 220v/50hz ?
Quiero comprar por Ebay/Amazon una maquina para cortar el pelo, el problema es que vienen a 110v y 60hz, y yo vivo en Argentina... Aca se usa 220v a 50hz. Me gustaria saber si hay una manera de poder hacer funcionar la maquina bien sin que al poco...
1 respuesta
Grupo electrógeno PAUWAY PWC345 480V tres fases
Me ofertan un grupo electrógeno de 480v de 375 A, 344 KVA de tres fases, mi pregunta es si lo puedo utilizar en ecuador ya que aquí trabajamos con tres fases de 110V y un neutro La frecuencia es de 60hz el generador
1 respuesta
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm. Yo creo que debe ser de 25A, pero en muchos lugares encuentro térmicas de 32A para cable de 4mm, quisiera saber si esto es correcto o no. Yo tengo que conectar 2 freezer(1,5 A...