¿Diodos de avalncha se puede usar?
Preguntas y respuestas relacionadas
Potencia en alterna
Tengo entendido que al elevar el voltaje manteniendo la potencia constante, la intensidad de corriente disminuye (I=P/V). Esto quiere decir que si a una carga (bombilla incandescente) que consume 70 Watios elevo el voltaje de la fuente, ¿La...
5 respuestas
¿Como se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro?
¿Cómo estan? Perdonen la molestia. Mi pregunta es: ¿Cómo se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro? Por otro lado, la REBT obliga a que el voltaje esté por debajo de 24V en lugares húmedos y de 50V en lugares...
2 respuestas
Por que la resina de la tira led 5050 se calienta demasiado al punto de derretir la resina, esto pasa seguido con un cliente
Se calienta demasiado y derrite la resina, esta sobre madera 3 rollosde 5 m con una fuente de 150 w
2 respuestas
A que se debe que no tengo voltaje remanente?
Tengo un grupo de 24 kw que no me genera voltaje. Lo desconecte los cables de la excitatriz que van al avr y lo inyecté 12 vdc de la batería y tampoco genera.. Medí continuidad en los terminales y están conforme.. ¿Cómo puedo descartar falla de los...
1 respuesta
Desmagnetizacion del alternador de generador honda GC160 5.0
E leído sobre el tema de la desmagnetizacio del alternador pero no tengo claro las operativas explicadas evidentemente no estoy a la altura para comprenderlas e pensado que enviando imagen e identidad de mi generador pueda puntualmente ejecutarlo...
3 respuestas
Llave electrónica al conmutar audio zumbido
Hice un llave electrónica con un transcistor npn, en la base le puse una resistencia de 1k esta resistencia recibe 4,5 v cuando se recibe o entra audio, trabaja cerrando con negativo de fuente (13,8v), el emisor esta al negativo, y el colector va...
1 respuesta
Los armonicos en las instalaciones III
Cuando una instalación trifásica tiene muchos receptores "con electrónica" (fuentes de ordenadores, fax, impresoras, SAIs, routers, fluorescentes con reactancias electrónicas) éstos introducen unos pulsos en la onda senoidal y la deforman. Con lo...
1 respuesta
¿Cómo puedo resolver este problema de Tecnología Industrial?
Una industria necesita 15000L de agua caliente cada día, que se ha de calentar de 20ºC-90ºC. Dispone de una instalación calefactora que utiliza carbón con un poder calorífico de 28MJ/kg y un rendimiento del 75%. Calcula la cantidad de carbón que se...
2 respuestas
¿Qué cable es recomendable para hacer tendido eléctrico de 400 mts para 4 ampolletas led H7?
Necesito hacer un tendido eléctrico de 400 metros, para alimentar 4 ampolletas led H7 de 12V-24V de un coche. Al mismo tiempo como alternativa utilizar la misma línea para cargar una batería (60Ah) de coche para cubrir el caso de corte de energía,...
1 respuesta
Duda sobre cable para vivienda contratada con el grado de electrificación mínima
Tengo la vivienda contratada con el grado de electrificación mínima y me gustaría saber que sección de cable me vendría más económica para ponerla.
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Electrónica