Con un destornillador buscapolos detecta la fase directamente sobre el cable pelado?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Puede ser que un cable de 0,75 mm2 aguante 10 A en monofásico y 13 A en III?
La tabla de secciones del reglamento dice que un cable de 0,75, una corriente máxima admisible de 10 A en mono y 13 A en trifásica. Eso equivaldría a una densidad de corriente de 16 A por mm2!. ¿Realmente aguanta tanta corriente un cable de apenas...
4 respuestas
Instalación de toma de tierra en casa antigua
He comprado una casa antigua y con un buscapolos he tocado los dos cables que vienen de la calle con el diferencial desconectado y en los dos cables se ha encendido por lo que supongo que los dos cables son fase y no hay ningún neutro. Mi pregunta es...
1 respuesta
Generador trifásico, con neutro si ponerlo a tierra
¿Si en un generador trifásico no aterramos el neutro de la estrella y tocamos la fase me da una descarga o no por estar el circuito abierto?
2 respuestas
Corrientes de neutro y fase
1) La pinza amperométrica puede medir la corriente que pasa tanto por la fase como por el neutro, ¿O sólo se puede medir en la fase? 2) Qué significa, ¿Qué la corriente que entra en la fase del medidor marque una determinada corriente y el neutro...
1 respuesta
Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
Esquema inversión motor persiana o garaje
Soy electricista profesional y tengo la duda de como es el esquema interno de un motor con 3 cables más tierra preparado para una inversión. ¿Es decir el funcionamiento lo se perfectamente ponemos el común a neutro y dependiendo de por donde le entre...
1 respuesta
Hace falta poner una pica a un cuadro secundario ? Es para una caseta con 4 enchufes y dos puntos de luz
¿Hace falta poner una pica a tierra para un cuadro secundario? Tengo un IGA de 25A, ID de 30A PIA de 10A y PIA de 16A Tengo pasada una manguera de 2.5 desde una caja del cuadro general hasta el cuadro secundario de la caseta nose si el cable de 2.5...
5 respuestas
Un enchufe puede funcionar solo con el cable fase y tierra, con el neutro desconectado?
¿Es posible que el enchufe funcionara con el neutro desconectado?
3 respuestas
¿Que pasa ante una fuga sin tocar cable a tierra?
¡Cuantas preguntas se pueden presentar sobre un mismo tema! Es impresionante. Se sabe que cuando se presenta una fuga de corriente, lo mas usual es que ocurra en el interior de un aparato. Pero ¿Qué pasa cuando se produce una fuga de corriente dentro...
1 respuesta
Es peligroso bajar el voltaje de 220 a 110 ?
Ayer compre una cocina eléctrica. El voltaje es para 110. Y en lugar donde vivo la coneccion es para 220. Un electricista me ayudo y me dijo que de los cables solo utilizaría uno osea solo 110 . Algo así le entendí. Resulta que me la dejo conectada...