¿Conexión Estrella -Delta? ¿Cuando hacerlo?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿En un motor trifásico conectado en línea monofásica cual seria el consumo correcto en cada fase en un motor de 3kw?
¿En un motor trifásico conectado en línea monofásica con condensador de 80mf cual seria el consumo correcto en cada fase en un motor de 3kw? ¿Consumos iguales al igual que en trifásica o variación de consumo según fase?
1 respuesta
No puedo arrancar bomba de 5HP 220V
Yo soy ingeniero en robótica y mis conocimientos de eléctrica son mínimos, el problema es que tengo una bomba sumergible de 5Hp 220V, y la estoy conectando de esta manera: la bomba solo tiene dos cables y para alimentarla tengo 3 hilos, creo que dos...
2 respuestas
Transformador de 220 a 110 volts tiene un beneficio para el hogar
Necesito saber si ay algún beneficio en el hogar para los equipos eléctricos como es los refrigerador las lavadoras este equipo trabaja con 110 volts pero en el hogar yo tengo 220 volts y es más barata la pregunta es que si instalo un Transformador...
2 respuestas
Se conecto un motor trifásico de 230 V a una red de 480 V, el motor ya no arranca. Que le pudo haber pasado.
Se conecto el compresor siguiendo datos de placa 460 V/ 3ph, 60 hz, P: 22kW a través de un transformador de 208/480V , 30 KVA en una red trifásica de 120/208 V, el motor no arranco luego revisando la conexión interna del transformador indica que...
1 respuesta
Como transformar una linea electrica de 220 v bifasica (110 +110) en monofasica
Tengo en mi domicilio tension de 220 v pero con dos lineas de 110 v y sin neutro. Necesito cambiar a 220 v en una linea y neutro
3 respuestas
Si tengo un foco de 220 / 230 volts, ¿Funciona en un socket de 110volts?
Corriente eléctrica Tengo un foco de 220 volts, ¿Funciona en una instalación de 110 volts?
5 respuestas
¿Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar un motor a su corriente nominal indicada en la placa?
Tengo un motor trifásico de 7.5 Hp, factor de potencia 0.8, 380v, su corriente en la placa indica 11.5 pero cuando trabaja a plena carga llega a 15 amperios ... Deseo saber alguna fórmula para sacar la corriente del motor mínima y máxima que puede...
6 respuestas
Instalar luz de techo led (220v europeo) a un sistema 220v bifásico (cuba)
El problema es que quiero instalar una placa led de 22v comprada en España en una casa en cuba. Pero parece ser que no es posible porque el sistema 220v de cuba es bifásico, es decir de dos fases de 110v, mientras que el sistema europeo la 220v es...
4 respuestas
Identificación de borneras de un motor trifásico de 3/6/9/12 terminales en distintos sistemas .
Mi pregunta es como puedo identificar y conectar los motores trifásicos con terminales de 3,6,9,12, hay una regla general para ello, mi otro problema es que veo motores con letras como(UVW, XYZ) también T1, T2, T3,... Y también enumerados 1,2,3,4,,...
1 respuesta
Tengo un motor de 5 HP para conectarlo a 220v bifásico a una distancia de 200mt, ¿Que conductor y totalizador debo utilizar?
¿Qué conductor debo utilizar y totalizador para 200mts de distancia entre el alimentación y el motor?
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica