Invertir giro de un motor trifásico de 6 polos
Resulta que en el trabajo se me quemo un motor de 160 cv y lo llevamos a bobinar; pero al volver a conectarlo, el sentido de giro iva al revés Alguien podría decirme como lo vuelvo a conectar. Tiene 6 polos: W1 U1 V1; W2 U2 V2
3 respuestas
Un trafo monof.13800/220V, conectando la solo el borne X1(fase) y desde otro punto se hace una malla de tierra funcionara como N
Para la creación de un neutro desde un grupo de electrodos (jabalinas) para el sistema funcionaria como neutro
1 respuesta
¿Alguien tiene algún libro sobre motores trifásicos?
Estoy investigando sobre motores trifásicos se que hay motores que se conectan en estrella doble estrella triángulo y doble triángulo pero me gustaría saber cómo elegir la conexión que se le. ¿Puede hacer a cada motor trifásico por ejemplo tengo un...
3 respuestas
Como sería el circuito eléctrico, para instalar una llave conmutada en un generador monofásico. La línea principal es trifásica.
La línea principal es trifásica con una PIA de 63A. Quiero alimentar un sector del circuito. Que protecciones y disyuntores usar. Cualquier dato será bienvenido.
2 respuestas
Dos fases vivos de 110v obtendré 220v
Alguien me podría decir, si al unir las dos fases vivos de 110v obtendré 220v, y si se daña el medidor de la compañía de luz o solo registra el consumo de antemano
5 respuestas
Cambiar instalación de Trifásico a Monofásico
Deseo cambiar una instalación eléctrica. En la actualidad está en Trifásica, dedo el alto consumo (contrato de unos 15000W) y gasto en luz, muchos vecinos están cambiando a Monofásico (contratando unos 5000W). ¿Tiene alguna repercusión? ¿Qué me puede...
1 respuesta
¿Cómo identifico neutro? La fase ya la tengo
Resulta que hace un tiempo, uno de los tomas que tengo en casa hizo corto y para solucionar el tema rápidamente mi papá lo desarmó, desconectó todos los cables y los aisló. El toma quedó anulado momentáneamente. Hoy estuve queriéndolo armar, es un...
5 respuestas
Conectar ventilador de techo a electricidad bifásica
He comprado un ventilador de techo con iluminación incorporada. Quiero conectarlo a dos interruptores independientes, es decir, uno que active el ventilador y otro que active la luz. El problema es que la instalación eléctrica es bifásica 220, el...
1 respuesta
Valoración de acometida para orquesta según instalación existente
En un polideportivo cubierto aparte de las instalaciones ya existentes para el uso cotidiano, tengo un interruptor general de 125A, que alimenta una acometida de 5x25 mm y al final de esta un cuadro en el que aparte de su diferencial, hay un...
1 respuesta
Motor persiana con fase en los 2 cables de la instalación
Os comento es una instalación antigua sin toma de tierra, en la que un busca polos detecta fase en los dos cables. He mirado esquemas de instalación para un motor de persiana pero siempre es con neutro. ¿Puedo utilizar una de las fases como neutro?...