Regulación de tensión mediante inyección de Q
En la cola de un alimentador se tiene una carga trifásica P= 2 MW y una potencia reactiva inductiva Q = 1,5 MVAr, el alimentador se caracteriza por los parámetros RL= 0,144 Ω y XL = 0,18 Ω, con una tensión en la cola del alimentador VR = 12.804 V A...
1 respuesta
Como podría Regular motor universal AC
Tengo un motor Ac de 60w que me sirve para mover unos rodillos de una maquina de revelado, he instalado el clásico circuito de triac díac condensadores y potenciómetro, la historia es que necesito que la velocidad sea muy lenta, y cuando lo bajo el...
3 respuestas
¿Cómo comprobar un condensador?
De nuevo siento ser tan pesado como compruebo el estado de los condensadores con polímetro o con algún otro sistema.
1 respuesta
Transformador para alimentar un motor de 220 v
Me gustaria saber las caracteristicas de un trafo 380/220 para alimentar un viejo motor de 220 v y 100 C.V. De potencia. ¿Es correcto el cálculo que realizo I=75000 w/(raiz de 3*220v)=196 A? Muchas gracias. Si me podeis decir un precio aproximado del...
1 respuesta
Casa nueva y una ruina
Ante todo gracias simplemente por todas las preguntas y respuestas que he leído antes de decidirme a contar mi caso. Vivo en una casa de tres plantas, una de ellas no me puedo permitir utilizarla. Mi ruina comenzó cuando fui a dar de alta la luz....
1 respuesta
¿Qué clase de aparatos son aceptables para conectar un inversor de "X" watts de corriente?
Mi duda es cual de estos aparatos son aceptables para un inversor de voltaje, ¿No digo concetarlos todos juntos solo quiero saber si no tiene ningún inconveniente o afecte sobre el aparato o aya algún cambio que me arruine el aparato...? El aparato...
3 respuestas
KVA requeridos para Bomba de agua de 38 HP
Requiero conocer cuantos KVA consumirá al arranque y operación, una bomba de agua contra incendio de 38 HP. La energía la suministra un grupo electrógeno de 350 KVA, en corriente 440 V, trifásica. Al momento el grupo electrógeno trabaja al 40% de su...
2 respuestas
¿Porque no funciona esta placa electrónica?
Tengo una manta eléctrica, de estas que la conectas a la red y con un "Mando deslizador" calienta más o menos en función de que número hayas seleccionado, hace unos días dejo de funcionar, al día siguiente se me ocurría volverlo a encender y si que...
4 respuestas
Que tipo de condensador debo comprar para hacer la conexión steimetzz?
Cómo andan, necesito conectar un motor III de 0,5 HP a una red II de 230 V . Ya hice el cálculo y me da una capacidad de 66 uf. ¿Pero qué clase de condensador necesito? ¿Es el mismo que se usa para la reactiva?
1 respuesta
Apoyo a placas solares
Primero comentarte que no sé casi nada de placas solares. Acabo de hacerme una casa y mi intención es poner placas solares (térmica para calentar agua), cuando tenga dinero. Hasta ese momento tendré que poner un termo eléctrico (solo tengo la...