Análisis de falla de un generador
Estoy efectuando el megado de un generador, pero al medir el aislamiento de las fases de las bovinas me marca 0 al probar las bovinas estas se encuentran sin novedad, porque entonces me puede estar marcando o el nivel de aislamiento
1 respuesta
Falla nocturna en una fase
Tengo una situación que no puedo resolver, en mi fabrica cuando mido a la salida del medidor tengo los siguientes resultados: Neutro y tierra = 220 v Fase R y tierra = 380 v Fase S y tierra = 0 v Fase T y tierra = 380 v Cualquier fase y neutro = 220...
2 respuestas
Comprobar tierra
Quiero comprobar la toma a tierra de mi casa que esta correctamente instalada y que tiene la resistencia adecuada con un multímetro, y quería saber como debo de medirla con el multímetro y que valores me debe dar para que sea lo correcto.
2 respuestas
¿Cuál es la razón de que aparezca una tensión entre neutro y tierra?
A menudo he oído de gente que manifiesta que al medir tensión entre neutro y tierra el instrumento marca una tensión cuando no debería haber tensión... ¿Cuál o cuales pueden ser las razones para ello?
4 respuestas
¿Tensión de 70V entre lavavajillas y grifo cocina?
Se trata de una casa con suministro bifásico ( fase+fase) de aquellos centros de transformación antiguos, en la cocina cuando se toca la parte metálica de un grifo y el chasis interior del lavavajillas suelta una descarga (70V una peligrosa tensión...
4 respuestas
Fuente variable de voltaje de 0 -30voltios
Quiero hacer una fuente de voltaje variable de 0-30 voltios dc, y quisiera saber que materiales necesito y o componentes electronicos, y si fuese mucho pedir como hacer los calculos del capacitor o filtro que se debe poner para este caso, y los...
2 respuestas
Cuanto mide fase con tierra en una trifásica de 220v
Señores de todoexpertos haber si alguien capacitado me puede sacar de dudas tengo una red trifásica de 220v entre las tres fases pero mido entre fase R y tierra y me. Da 205v. Entre fase ES y tierra 4.5v. Entre fase T y tierra 205v Desconecte la...
2 respuestas
¿Con picas o sin picas?
Estoy pensando comprarme un medidor de resistencia de tierra(creo que se llaman así) y veo que hay de dos clases, con picas y sin picas Evidentemente para una ciudad es mejor sin picas, pero no tengo claro que los dos vayan a dar el mismo resultado
1 respuesta
Por neutro, ¿Qué es la que retorna al transformador?
Respetables expertos quisiera que me explicaran con manzanitas estas preguntas: ¿Es qué quiero tratar de comprender que tipo de energía retorna al transformador desde el neutro?, ¿Por qué si se dice que en el cable neutro no circula nada, entonces...
1 respuesta
Fuente alimentacion pc ¿ Que resistencia puede ser ?
Tengo una fuente alimentacion PC, es de 700 W. No funciona... La e abierto y e podido comprobar que varios transistores en su sector primario estaban en corto son NPN 13009 JL TB, y dos resistencias quemadas, una de ella estaba carbonizada.. La otra...