Porqué se me prende el buscapolo solo cuando apoyo mi mano por la pared...!?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Se puede conectar un conector de 5 pines 3f,1n,1t a una hembra de 4 pines 3f,1tierra?
En la nave hay un enchufe hembra de 3f y 1tierra creo que es tierra porque es más grueso, el toro me ha llegado con un enchufe de 5 clavijas... ¿Alguna idea? He pensado en comprar un macho de 4 pines y eliminar el neutro o el tierra.. Dentro de la...
2 respuestas
Tengo fase en los dos cables
Es en una bombilla, al conectarla, no va, miro con un buscapolos y resulta que se enciende al ponerlo en cada cable indistintamente.
4 respuestas
Me salta uno de los diferenciales si subo el otro
Se tratar de una instalación de los años 90. He seccionado el cuadro eléctrico, grande, y he metido 5 diferenciales de 30 mA. Anteriormente tenía solo un diferencial de mucha menos sensibilidad. Creo que 400 mA. Ahora son diferenciales...
2 respuestas
Cuantos cables
Cuantos cables de fase cuantos de neutro y tierra tengo que tirar en mi casa para instalar todos los interruptores y si tienen que llegar al cuadro o hasta la caja de empalmes o como se haría el circuito por favor explícamelo como si fuera un niño de...
1 respuesta
Protectores contra sobre tennsiones
Me gustaría instalar un protector contra sobre tensiones y no tengo claro donde va. Según he visto en una casa que los fabrica, indica que va entre el ICP y el diferencial, o sea, que hay que sacar del ICP dos conductores más a parte de los que van...
1 respuesta
¿Puedo subtituir el diferencial tetrapolar, por uno bipolar?
Tengo un contador trifásico, un ICP tripolar que llegan 3 fases, un diferencial tetrapolar, que solo se utilizan 3 polos entrada i 3 de salida. Tengo que substituir el diferencial por uno nuevo, no funciona coreectamente, mi pregunta es: Puedo...
1 respuesta
Cable alargador
He tenido que hacer un cable alargador para poder enchufar mi nevera. El cable que le he puesto es de sección de 2,5 de fase, neutro y tierra. Mi pregunta es la siguiente: ¿A la hora de poner los cables en el enchufe, pasa algo si en algún momento...
2 respuestas
Con el cambio de diferencial a más sensible saltan pías varios
El técnico del seguro vino a arreglar la avería del cuadro y cambió el diferenial de 300 mA a 30mA. Ahora salta muchísimo pero no siempre el mismo magnetotérmico. Da la impresión que cuando se juntan varios con muy pequeñas pérdidas de corriente es...
2 respuestas
¿Por qué se abre el neutro en instalación trifásica en termomagnética tetrapolar con cargas monofásicas?
Vi en 2 ocasiones que el polo neutro de la termomagnética tetrapolar se derritió, (el polo de la termomagnética nonel cable) Entonces la pregunta es la siguiente, estaba alimentado con cable 4 x16 y no había demasiado consumo medí con la pinza...
2 respuestas
Hogar electricidad con una lampara tico la tierra y me prende
Con una lampara toco la tierra y me prende cambio de polo y tambien me prende estaria correcto
2 respuestas