Calculo de generador eléctrico
Preguntas y respuestas relacionadas
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
Consumo de corriente total
Hace días en una instalación se me presentó lo siguiente: En la placa de un motor trifásico viene que el consumo de corriente es de 15 AMP a 220VAC, este se conecto a 220 VAC sin embargo al checar la corriente con un multímetro de gancho en una fase...
1 respuesta
Por qué calienta el estator de un generador?
Tuve problemas con una tarjeta reguladora antigua de un generador de 89 KVA trifásico 480 V. La reemplace por un AVR convencional y me trabaja bien. El generador tiene una excitatriz estatorica con dos bobinados, uno mide 2 ohmios y el otro 14 ohmios...
1 respuesta
Calcular las Pérdidas de potencia mecánicas y en el hierro de un motor asíncrono
En el ensayo de vacío de un motor asíncrono he tomado datos del Voltaje, la intensidad, la potencia y el factor de potencia. Ahora estoy intentado calcular la gráfica Phierro+Pmec, Caída de tensión en el estátor. Pero la gráfica no me cuadra.
1 respuesta
Como bajar el voltaje y aumentar la corriente
Tengo un problema quiero bajar un voltaje de 80 volts a 120 miliamperes a 6 volts a 1 ampere. ¿Cómo lo puedo hacer?
1 respuesta
Que tipos de transformadores puedo usar para hacer un ensayo en vacío y en cortocircuito?
Qué tipos de transformadores puedo usar para hacer un ensayo en cortocircuito y en vacío... ¿Yo tengo transformadores de timbre 220/6 V ... Sirven para eso? .. ¿Cómo se hace? .. Tienen algún video o me pueden guiar un poco.. ..
2 respuestas
Grupo electrógeno Chino 2,5 kw
Tengo un grupo electrógeno chino, que por alguna razón el voltaje se fue a 310 volts, Sin carga, cuando le cargo un calentador eléctrico de 1500w, baja el voltaje a 270 volts. El regulador se lo ve bien, en una inspección visual. ¿Todo esta bien ....
1 respuesta
Medir potencia consumida en vivienda
¿Cómo se puede medir la potencia consumida en un instante en una vivienda? No me refuero a medir lo que consume cada aparato, sino a medir en un momento dado lo que estoy consumiendo, o la corriente total que estoy consumiendo( para calcular VxI)
4 respuestas
Interruptores automáticos
En un interruptor automático de tipo residencial, termomagnético, que alimenta el sistema de iluminación, está indicado 20 amperios. ¿Estos 20 amperios son el valor de corriente para el disparo magnético (instantáneo)o el disparo térmico (retardado)?...
1 respuesta
¿Cómo calculo KVA?
Tengo un transformador de 2500 KVA. De 13.2 kv/4160-2401 kv Tengo los KW totales de 467.442, corriente total de 747.44 A (datos calculados) No conozco el factor de potencia, y necesito saber cuantos KVA reales esta consumiendo y KVAR que tiene como...