Como identifico las líneas de un motor trifásico de seis líneas para conectarlo en arranque estrella/triangulo
Preguntas y respuestas relacionadas
Ayuda convertidor DC/AC
Esta vez me coloco en el otro lado a ver si me pueden ayudar. He de hacer una instalación en unos elevacoches que instalé hace tiempo, para que bajen solos si se va la electricidad y que no se quede una plataforma a medias. Más que nada porque...
1 respuesta
Bobinas cruzadas
Como puedo saber si una bobina está cruzada utilizando un ohmetro o megger o voltmetro y como se debe conectar, ya sea bobina de motor o freno o algún otro elemento. Gracias, atentamente. Nestor David
1 respuesta
¿Por qué en un sistema delta, la medición de voltaje entre Fase y Tierra me sale 0.5v?
Medí en un transformador trifásico los voltajes entre Fase (R-S ; R-T; S-T) y cada una de ellas me daba 226v, pero cuando medí Fase Tierra me salio 0,5v. Inicialmente este ultimo me salia 17v, pero después de hacer limpieza la línea a tierra bajo a 0,5v.
2 respuestas
Antena de opel vectra no sube ni baja
Tengo una antena motorizada en mi opel vectra, de las que suben y bajan solas, cuando enciendes o apagas el casete, bueno hasta ahora todo iba correcto, de pronto me doy cuenta que al poner el casete la antena no se subió, estoy mosqueado porque el...
5 respuestas
Bajar potencia contratada trifásico 380v
Vivo en un edificio en el cual hay ascensor y iluminación. Tengo contador trifásico R S T N he medido el consumo por cada una de las fases una vez que todo estaba en marcha y los consumos son 19A 22A 19A tenemos contratado 13,16 Kwh que son 20A ¿Cómo...
5 respuestas
Generador Trifásico: No hay tensión en Excitatriz
A ver si alguno me puede dar una mano por favor. Mi cliente tiene un grupo electrógeno trifásico de 85Kva. Me trajo el estátor y rotor porque tuvo un problema con las salidas de los campos del rotor que se cortaron y generaron un corto en la AVR...
2 respuestas
Como saber que transformador para un motor de 250 hp con sistema de motor bloqueadoa 460v
Tengo un motor de 250 hp a rotor bloqueado y es de 460 v y tengo un transformador de 500kva a 220 y le voy a colocar un transformador tipo seco también de 500 kva pero tengo dudas si lo compro estrella estrella o estrella delta el amperaje de motor...
1 respuesta
Circuito de bomba hidroneumática con selector manual automático
Tengo un motor trifásico de 3.4 HP conectado a 220v y un tablero de control con un selector manual /automático Este selector cuenta con 4 contactos NA(normalmente abiertos) .un botón de marcha y una de parada, también de la salida del hidroneumático...
1 respuesta
Tengo un Land Rover FREELANDER del 1999 Motor Rover 2.0DI (20t2n)con el enyector con cable.empezó a dar tirones.
El coche iba normal hasta que un día empezó a dar tirones como se fuera sin diésel y se encendía y se apagaba la luz de avería en el cuadro. Le he desenchufado el cable de ese inyector, el coche ya no ha vuelto dar tirones, pero anda muy lento,...
2 respuestas
Invertir sentido de giro en motor monofásico
Como cambiar el sentido de giro en un motor monofásico en el que le salen 5 cables del interior. Rojo, negro, azul y 2 blancos