PReguntas sobre instalaciones eléctricas 2
Preguntas y respuestas relacionadas
Deseó saber como repontenciar el neutro
Necesito ayuda tengo un tablero móvil con una acometida de un encauchetado de 4x8 y a esta tablero se le conectan muchos enchufes de aparatos como pulidoras taladros etc. El gran problema que veo es que el neutro no da la intensidad suficiente. Mi...
5 respuestas
Instalación completa en 2da planta con plano eléctrico
Hola quisiera que me ayuden en la instalación en mi segundo piso. 220 v - PERÚ Las preguntas están en la imagen. Pero aquí hago otras: 1era planta tiene: Funcionando: 21 focos de 20 watss (máx. 10 encendidos a la vez) Sin funcionar: 05 focos (no...
2 respuestas
¿Puedo cambiar las llaves de entrada de agua a mi piso yo mismo?
Tengo un problema con mis dos llaves de entrada de agua y es que son muy viejas y estan muy calcificadas. En algún grifo del piso hay reducción de caudal, que puede ser causa de las llaves o no. De cualquier modo pueden reventar en cualquier momento....
3 respuestas
Cómo pueden llegar 2 fases “inútiles” a 2 habitaciones y fase y neutro al resto del piso?
Me ha pasado una cosa muy curiosa. Agradecería ayuda y... Gracias anticipadas. Me están cambiando la instalación de casa (muy antigua), pero desde principios de noviembre el instalador no ha podido seguir… por diversas circunstancias familiares y del...
5 respuestas
Problemas con instalación eléctrica
En un conjunto de seis viviendas unifamiliares adosadas poseo dos viviendas contiguas . La acometida eléctrica de estas seis viviendas es una linea trifásica con neutro a cada vivienda se deriva una fase y el neutro es decir por ejemplo a una casa...
2 respuestas
Instalación de enlace, calculo sección por caída de tensión
Me tengo que cambiar la instalación de trifásica a monofásica. De los contadores a mi casa hay 35m ( es un 9'). Quiero contratar 6600 w Hay electricistas que calculan una caída de tensión del 1% con lo que indican que necesito 16mm de sección Otros...
5 respuestas
Enchufe
Mi pregunta es que en la solana solo tengo 2 enchufes (uno con interruptor, el del calentador de agua) y quiero conectar 3 aparatos : calentador, lavadora y secadora. La lavadora es de 2250 W y la secadora 2500 W, ¿Tendré qué poner un enchufe doble y...
1 respuesta
Magnetotérmico duda
Pues mi duda es que tengo uncuadro con su magnetotérmico y su diferencial, pero antes del cuadro hay otro magnetotérmico pero este tiene nmeros del 1 al 4 en cada entrada y me parece raro que no tiene la N de neutro como los otros... Es un cuadro de...
1 respuesta
Presupuesto Instal. Eléctrica reforma vivienda
Quiero reformar una vivienda pequeña (aprox. 60 metros cuadrados). La vivienda ha estado sin habitar y hay que hacer la instalación eléctrica completa con nuevo boletín para poder contratar la luz. El caso es que he pedido presupuesto y me han dado...
1 respuesta
Conectar bomba monofásica a cuadro de protección trifásico
Tengo una duda que espero me sepas aclarar. Quiero saber cómo conectar una bomba sumergible monofásica a un cuadro de protección donde tenia la otra bomba que era trifásica. En cuadro hay tres elementos colocados por este orden: un interruptor...
1 respuesta