Instalación eléctrica en la vivienda
Estoy cambiando toda la instalación eléctrica de una vivienda antigua y he hecho lo siguiente: Cocina: instalación nueva con coarrugado desde la posisicion de la caja general para vitro (6 mm), otra para lavadora, frigo y lavavajillas (4 mmm). Para...
1 respuesta
Cambio de interruptor general de 10 A a 16 A
El tema es que donde vivo, es una casa antigua, y es frecuente que se baje el interrumpor automático del medidor de electricidad que es de 10 [A], hay otro interrumpor que esta después del medidor de luz, que es de 16 [A]. Se que este segundo...
1 respuesta
Potencia Tomografo Philips Tomoscan AV
Tengo que realizar la instalación de un tomografo Philips Tomoscan AV. En las especificaciones técnicas del equipo dice que consume una potencia nominal máxima de 100KVA, esto es porque todo el sistema se alimenta de un transformador de 100kVA. Es...
2 respuestas
Problema de sobretensiones eléctricas
Estoy investigando sobre problemas con el suministro de tensión eléctrica. Te comento algunas dudas que tengo: 1/ Si se generan sobretensiones en la red de distribución afectaría a todos o muchos de los usuarios conectados a la misma salida del...
1 respuesta
Varios problemas con la instalación eléctrica
Tengo varios problemas con instalación eléctrica, en una casa de campo. No sé por dónde empezar.. Todo funciona "bien", pero encontré varias deficiencias.. A-Los electrodomésticos dan corriente. En la fase de la cocina tengo una derivación a tierra...
3 respuestas
Instalación trifásica de 15A. Sacar circuitos monofásicos
Paso a detallar la instalación actual : ICP trifásico de 15A, luego diferencial y magneto trifásico (digamos en cabecera del cuadro) y luego varios magnetos también trifásicos. Hasta aquí todo bien en el cuadro actual (aunque es bastante antiguo y se...
1 respuesta
Problema con los aires acondicionados hogar
En casa tengo 3 aires acondicionados 1- 4500 frigorías 2- 3300 frigorías Con una linea monfasica de 220, la térmica de entrada es de 16 amp., el cableado para los aires esta con cable de 2.5 mm, los AA tienen linea aparte, el problema es el siguiente...
2 respuestas
Circuito abierto y cortocircuito eléctrico
Que es un circuito abierto y corto circuito
1 respuesta
El cuadro eléctrico de mi Casa dispone de ICP + Diferencial + ( ? )
¿Podría alguien decirme cual es el tercer elemento del cuadro eléctrico y cual es su función y si esta es importante?
4 respuestas
Diferencial salta aleatoriamente (cada 2 / 10 minutos)
Durante este fin de semana y después de 2 días lloviendo, sin causa aparente salto el diferencial de mi casa (Casa a 4 vientos) con instalación de luz exterior con dos equipos de bomba de calor instalados. Intente rearmar el diferencial 8 o 10 veces,...