Circuito para radiadores
Voy a colocar en mi casa 3 radiadores de 1500W. Había pensado sacar del cuadro un circuito exclusivo para ellos. Por lo que había pensado poner un automático de 20A y sacar linea de 4mm2, haciendo luego derivaciones de esa linea hacia cada enchufe...
1 respuesta
Pico de consumo de fuente de alimentación PC
Quería saber si una fuente de alimentación de PC de 830W que está siempre con el interruptor en ON y recibe la corriente a través de una base de enchufes con interruptor puede generar un pico de consumo que haga saltar un PIA de 15A cuando se acciona...
2 respuestas
Cómo hacer un cuadro eléctrico de una vivienda?
Tengo que hacer un cuadro eléctrico nuevo en mi casa. La tension que ulitizo es de 220V. Pondré enchufes, luces, horno eléctrico, placa de inducción para cocinar, termo eléctrico para calentar el agua, aires acondicionados, nevera, lavavajillas,...
4 respuestas
Regleta en enchufe con Aire Acondicionado
Me gustaría saber si puedo poner una regleta en este enchufe, y a su vez, enchufar a esa regleta el aire acondicionado, que ahora ocupa un solo enchufe. No sé si habría algún problema en ello.
2 respuestas
El cuadro eléctrico esta obsoleto
Aquí os adjunto cuadro eléctrico obsoleto e incompleto, admito sugerencias para instalar uno básico. Muchas gracias.
6 respuestas
Interconexión entre cuadros eléctricos
Me llamo David y me gustaría que me echararis una mano. Para mi trabajo necesito hacer interconexiones entre dos cuadros eléctricos, un cuadro eléctrico existente y otro cuadro nuevo donde colocar las protecciones correspondientes a los puestos de...
1 respuesta
Normativa instalacion electrica de ac conductos
Me acaban de instalar un aire acondicionado por conductos, y me dijeron que si saltaba el diferencial, lo que tenia que hacer era aumentar la potencia contratada y ya. Obviamente, me salto el diferencial y llame a un electricista para que me hiciese...
1 respuesta
¿Puedo conectar los cables eléctricos de la lavadora y el figorifico en un mismo térmico?
Tengo que sacar de la caja de registro las lineas de la cocina. Solo voy a poner tomas de corrientes para un figorifico, lavadora, la demás son para otros uso ocasional como el microondas, la batidora... A parte tengo también iluminación ¿Cuántas...
1 respuesta
Máquina monofásica en instalación trifásica
En mi piso me han puesto una máquina de aire acondicionado inverter monofásica en una instalación trifásica. Antes había una máquina trifásica de mayor potencia de tecnología antigua (no inverter). Ahora el magnetotérmico de la máquina, de 16A, salta...
3 respuestas
Con tormenta salta diferencial en vez de icp o general
Tengo una casa en un pueblo de la sierra, lo raro es que cuando hay tormenta salta el diferencial de los enchufes donde está la nevera en vez del icp o el general. Ya me pasaba hace tiempo y hará como un año cambié el icp, pero el problema persiste....