Es normal que en sistemas trifásicos el voltaje entre fases sea bajo?
Preguntas y respuestas relacionadas
Circuitos monofasicos de alimentacion trifasica
Soy de Lima Perú y tengo una alimentación trífasica de 3 fases sin neutro que tienen un voltaje de 220 V entre cualquiera de las fases. En mi domicilio tengo un interruptor termomagnético trifásico general de tres polos, pero solo tengo conectados 2...
1 respuesta
Acometida eléctrica monofásica
Tengo una vivienda en Tenerife con acometida monofásica de 230V (UNELCO-Endesa). El caso es que pensaba que en base al REBT2002 debería estarme dando a la entrada de mi casa UNELCO una fase (230V) y un neutro (0V), pero he medido y tengo dos fases...
1 respuesta
Magnetotérmico duda
Pues mi duda es que tengo uncuadro con su magnetotérmico y su diferencial, pero antes del cuadro hay otro magnetotérmico pero este tiene nmeros del 1 al 4 en cada entrada y me parece raro que no tiene la N de neutro como los otros... Es un cuadro de...
1 respuesta
Configurar interruptores dimmable led chinos
Deseo Configurar dos interruptores dimmables led (cada uno para un plafón de 6 bombillas), pero cada regulador lleva dos polos IN y dos OUT, creo que no concuerda con los estándares y no sé hacerlo, ya que los interruptores Españoles parecen...
2 respuestas
¿Puedo conectar un equipo que requiere 220v bifásico si tengo una red de 208 v 2 fases y tierra?
Necesito saber si se puede hacer la conexión y que resultados tendré
1 respuesta
¿Como se produce el par de giro en un contador trifásico a 4 hilos?
Tienen 3 bobinas amperímetricas y 3 voltimétricas y al circular corriente se crea un flujo y la disposición de las mismas crea ese par, ¿Pero a nivel de detalle cuales son los parámetros que hacen girar los discos de aluminio?
1 respuesta
Esquemas
Tengo que hacer una instalación para un motor trifásico con magnetotérmico de fuerza, de mando, interruptor, piloto on y of, tengo el esquema de la página CACEL, pero no se como conectarlo, podrías mandarme un dibujo o decirme de alguna página.
1 respuesta
Conexionado motor
Me gustaría saber si existe algún modo de conectar un motor de 550V a una red trifásica de 220V. Me ha surgido un problema ya que existía un motor de 220V conectado con 4 hilos ( he de suponer trifásico más tierra o neutro) y ahora por equivocación...
2 respuestas
Cálculo de potencia en un sistema trifasico desbalanceado
Quería saber si se puede calcular la potencia conjugada de un sistema trifasicos desbalanceado en estrella por ejemplo si en una de las fase tengo S=(Vn X In)=(104-60j)*(14+30j) donde In es intensidad de fase Vn voltaje de fase y S potencia luego...
1 respuesta
Conexión trifásica con 2 transformadores dañados
En la conexión de ese edificio se dañaron 2 transformadores, cuando se conecto el tablero del 3 er piso y el breacker de ese tablero estaba apagado, el neutro y la fase género 120v y cuando se realizó la medición de 2 fases estas arrojaron 240v. Los...
1 respuesta