Caja de contadores en reforma vivienda
Estoy reformando la casa del pueblo y la instalación eléctrica me la ha hecho un familiar que ha trabajado muchos años como oficial en una empresa de instalaciones eléctricas, pero al cambiar el contrato a mi nombre ya que estaba a nombre de mi...
2 respuestas
¿Puedo conectar los diferenciales juntos?
Estamos cableando un cuadro nuevo y por espacio no me caben los PÍAS después de los diferenciales. ¿Podríamos poner todos los diferenciales en una fila y los PÍAS en las filas de abajo? Por supuesto cada uno conectado como corresponde. Sólo hablamos...
2 respuestas
Salta la luz a los 20 minutos de encender la bomba de calor
Y muchas gracias de antemano por si me podéis echar un cable. Vivo en un piso de alquiler 100m ( ningún palacio) instalación trifásica. Hasta el pasado septiembre tenía 17kw contratados pero debido a facturas de 250€ mensuales consulte a la cia...
1 respuesta
Se nos salta el diferencial.
Desde hace varios años en la vivienda, estamos sufriendo constantemente cortes de luz, es decir, que el diferencial salta. Pusimos un diferencial "inmunizado", y ni por esas, lo curioso era que a una vecina y a nosotros se nos iba la luz al mismo...
2 respuestas
Presupuesto actualización de la instalación
Quería preguntar que presupuesto puede tener el cambio de localización del contador y a parte cambiar a uno digital, un cuadro entero según ITC y cambiar todo el cableado de la casa, es un baño, dos habitaciones, salón, cocina, un trastero, dejar...
2 respuestas
Diámetro salida de Termomagnético - 3 cables de 10mm
Tengo un IGA de 40A al cual le llegan cables de 10mm y quiero alimentar 3 Disyuntores Diferenciales. Además quiero alimentar una segunda planta con el mismo cable de 10mm para tener un cuadro independiente. La pregunta es, ¿Es correcto llenar el...
1 respuesta
Baja 2 diferenciales de la caja de luz
De forma intermitente, y sin estar en la casa viviendo, se nos va a la luz. En el cuadro de luces vemos que están bajados los dos diferenciales que hay. El electricista nos dice que no puede ser de la casa, porque saltaría solo uno, y la comunidad se...
3 respuestas
¿Puede saltar un diferencial por tener muchos circuitos conectados?
En una casa más o menos grande son dos plantas, se podría decir que son dos casas, ya que hay dos salones, dos cocinas... (todo duplicado), pero el uso es el de una vivienda normal, o se usa la parte de abajo o la de arriba y no por que haya muchos...
4 respuestas
¿Puedo poner un magnetotérmico en sustitución de un iga?
No encuentro en el leroy merlin ni en bricomart los iga, ¿Puedo poner un magnetotérmico de 25 amperios en sustitución?
3 respuestas
Precinto contador
Tengo un problema me han tenido que reparar la acometida y para ello han quitado el precinto de debajo del contador por donde entran mis cables, el electricista me dijo que no pasa nada que si un inspector ve que todo esta en orden pone otro y ya...