Diferencias entre un contactor auxiliar y un contactor de potencia?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo conectar un motor de 600KW con partidor suave?
Cordiales a todos: Mi consulta es la siguiente: Quisiera saber como debo conectar uno motor de 800CV (589 KW aprox) a un partidor suave Danfoss modelo MCD 500, sin contactor auxiliar. La placa característica indica que su tensión de operación es 380V...
1 respuesta
Seccion para 180 Kw
Que sección de cable necesito para alimentar un contra incendios con un consumo total de 180 Kw a 380 v y una longitud de 150 metros de linea. Consta de un motor de 160 Kw con arranque Estrella/Triangulo más equipos auxiliares. Necesito también...
1 respuesta
Batería de condensadores
Mi pregunta es que voy a instalar una batería de condensadores para compensar la energía reactiva de una instalación. La batería es de 105 kVar. Se va tener una cos de fi= 0.92. Mi pregunta es que sección debo tener para alimentar dicha batería de...
1 respuesta
Instalar un interruptor horario en carril DIN
Tengo un armario de distribución con carril DIN desde donde se controla el sistema de calefacción de gasoil de mi casa, caldera, bombas, etc. En este armario hay los típicos magnetotérmicos de control tanto de calefacción como de ACS, así como un...
2 respuestas
Transformadores y susbestaciones de distribución
Soy una persona que estudia ingeniería industrial y me toco hacer mi trabajo de administración industrial en una empresa que compra energía eléctrica a unos altos voltajes y la transforma en sus subestaciones, tengo que describir el proceso que hace...
1 respuesta
Que transistor debo de utilizar
Las señales (en secuencia rápida) de salida de un Arduino, quiero enviarlas a transistores para a través de éstos enviar un pulso rápido a pequeñas bobinas y solicito ayuda para saber que transistor puedo utilizar para ese trabajo; las...
1 respuesta
Motor de hormigonera
Tengo un motor de una hormigonera que no funciona. Tiene un condensador de 10uF y un interruptor con 5 clavijas. Pulso la llave con ella pulsada funciona y cuando quito el dedo no funciona. Es una llave que lleva una bobina dentro. He puesto una...
2 respuestas
Sondas pozo no funcionan adecuadamente
Tengo un pozo con una bomba con dos sondas, maximo y minimo y la averia que presenta es que no funciona el nivel de agua quedandose el centro de control bloqueado sin activar la bomba. El pozo tiene suficiente agua, de hecho y siguiendo las...
1 respuesta
¿Cómo aumentar potencia eléctrica contratada a más de 9,2Kw?
Quiero ampliar la potencia contratada en mi casa dentro de una renovación de toda la instalación eléctrica, la compañía distribuidora me solicita boletín para darme hasta 9,2 (a partir de ahí me requieren un dictamen técnico). He consultado un...
3 respuestas
Motor electrico 220 v trifasico 50/60 hz 45kw 60hp 46.9 amp
Debo instalar para un aserradero dos motores . Uno dice en la placa V 380/660 KW 55 HP 75, A 100/57.6 Y El otro dice V 380/660,KW45, HP60, A 81.4/46.9 - Quisiera saber que componentes debo utilizar,; diyuntores, contactores, conductores etc . La...