Dilema con enhufes y sección de cable.
Preguntas y respuestas relacionadas
Conectar pulsador con contactor
Quiero conectar un pulsador con un contactor que tiene arriba de el los números 1 y 3, abajo 2 y 4 y A1 arriba y A2 abajo del contactor. Lo que quiero hacer es cuándo pulse el pulsador le entre corriente a la toma de enchufe y cuando lo vuelva a...
3 respuestas
Salta la llave térmica en un horario fijo
La primer llave térmica que es de marca sica de 25 amp salta siempre en un horaio fijo, alrededor de las 6 de la mañana, lo cual me llama la atención ya que a ese hoaraio el consumo es mínimo en mi hogar. La instalacion es asi: medidor, termica 25...
1 respuesta
Conexión cable suelto a un magneto térmico del cuadro
Estoy reformando la casa del pueblo y un conocido electricista me realizo la instalación nueva, con nuevas acometidas, riozas, etc, me lo dejo todo preparado para que cuando terminara con la obra venir eminstalar todos los cables al cuadro eléctrico,...
3 respuestas
Magnetos a instalar en una instalación de A/A
Según el RTB los A/A deben de instalarse con sección de 6mm y magneto de 25A. El instalador de los A/A me comenta que es suficiente con sección de 2,5mm (que es la que se ha realizado al final). Yo tenía comprado magnetos de 25A y son los que se han...
1 respuesta
Me he cambiado de piso y NINGÚN enchufe tiene toma de tierra. ¿Corro peligro?
Como decía, acabo de mudarme y no estoy muy enterado en esto pero yo creía que todos los enchufes tienen que tener 3 cables. Pues bien, después de instalar las lámparas en todas las habitaciones y cambiar la carcasa de los enchufes de toda la casa...
7 respuestas
¿Utilizar caja de antiguo ICP para IGA + Diferencial?
Tras el cambio al contador electrónico, me retiraron el ICP, quedando el cuadro de maniobras como muestra la imagen, 4 módulos arriba (vacíos) y 14 módulos abajo (llenos): Voy a hacer obras en la vivienda y tengo pensado meter 2 PIAs más, uno de 16A...
3 respuestas
Conectar enchufes en la misma caja?
Estoy realizando en el despacho de mi vivienda una instalación de 12 enchufes en una caja conjunta. En el cuadro general, he conectado un magnetotermico de 16a y cables de 2.5mm hasta la caja del despacho con los enchufes, pasando por otra caja de...
2 respuestas
Fiabilidad magnetotérmicos estrechos (dpn)
Quería preguntarles si los magnetotérmicos estrechos (dpn) son tan fiables y seguros como los magnetotérmicos anchos (normales), por otro lado también quería saber si podre poner en un térmico estrecho (dpn) de 16a. Los mismos aparatos conectados que...
1 respuesta
Cambiar magnetotérmicos en casa
Tengo que cambiar 2 magnetotérmicos ya que los que tengo instalados son de 20A y por ser del cirtucito de enchufes deberían ser de 16A, no se porque tengo puestos los de 20A pero cuando compre la casa estaban así... La cuestión es que he estado...
2 respuestas
¿Fusibles de una instalación eléctrica de casa?
Por lo que he estado leyendo, me han dicho que todo lo del C4 debe de ir con fusibles obligatoriamente, ya que dicen que el PIA que se pone es de 20ª y cable de 4mm, y dicen que los enchufes son de 16ª y 2,5mm, ¿Es esto correcto? Y entonces el C9 que...
1 respuesta