¿Cómo conectar tablero monofásico con disyuntor y 8 térmicas?
Preguntas y respuestas relacionadas
Voltaje entre neutro y tierra; fase y tierra
Soy de españa por lo cual la tensión entre fase y neutro es de 230V, ¿En casa hice las siguientes medidas(en un enchufe de mi habitación?: Fase- neutro=227 V (correcto) fase- tierra= 180 V (incorrecto) qué esta pasando? Neutro- tierra = 44 V...
5 respuestas
Caidas de diferencial bipolar en instalación eléctrica nueva
Me han hecho una instalación nueva y unos 2 veces al mes salta uno de los 2 diferenciales de 30mA de marca Schneider modelo IID K 40A que tengo en el cuadro. Creo que el diferencial que tengo es superarmonizado de alta inmunidad. Salta el diferencial...
2 respuestas
Toma electricidad para conectar vitro y horno
Tengo que conectar una vitrocerámica y un horno en la cocina, a un punto de luz antiguo donde hasta ahora iba un frigorífico (intento adjuntar foto) Sin tener ni idea del tema, parece insuficiente este punto para esa cantidad de demanda de potencia....
3 respuestas
¿Numero de dierenciales y posición?
1) ¿Se puede poner el ICP y el diferencial uno al lado del otro? Me explico, tengo una caja dividida en 2 partes, y en la izquierda necesitaría poner el ICP y el diferencial juntos, para poder poner 3 PÍAS en la parte de la derecha, y no sé si esto...
1 respuesta
Caja universal de enchufe como caja de registro
1.- Debido a unas reparaciones eléctricas separando cableado de iluminación y de fuerza: ¿Puedo usar una caja universal de enchufe (donde antes había un enchufe y varias salidas cosidas a otros enchufes y luces) como si fuese una caja de registro...
1 respuesta
Derivación de tierra en lavadora de 220 v sin saltar diferencial
A ver si me podéis ayudar por qué ya no se que más probar, tengo una lavadora Whirlpool fsrc80421 la cual me marca f20 cuando tengo conectada la tierra, desconectando la tierra del chasis la lavadora funciona perfectamente pero eso sí con una...
4 respuestas
Busca polos
He estado haciendo algunas comprobaciones en la instalación eléctrica de mi casa y me he dado cuenta de que al introducir un buscapolos en un enchufe, el diodo interior del buscapolos se ilumina en ambos agujeros del enchufe. Intrigado, he abierto el...
1 respuesta
Cocina eléctrica como se conecta
Un gusto en mi trabajo hay una cocina eléctrica que salta la térmica, de 9100 w de la parte de atrás salen 4 cables azules y 4 marrón y uno verde .a no tiene ninguna cajita de conexión en la cociina hace falta, ¿Qué cable lleva?
1 respuesta
Como puedo conectar el espejo
Hoy he querido instalar un espejo de baño con dos focos, en la pared donde va el espejo esta el tubo corrugado pero no tenia línea metida y se la he metido. Le he tirado una línea hasta la caja de interruptor interior del baño...(Hasta aquí todo...
2 respuestas
Tengo un soldador de puntos Resistal de 5KW a 220VAC trifásico, como lo puedo conectar a 380 Vac, o 220 Vac bifásico.
Tengo un soldador de puntos hasta 5KW trifásico a 220Vac (Marca Resistal), como lo puedo conectar a 380 Vac trifásica sin transformador, ¿Conectar una fase de 380 V + Una fase al neutro + Otra fase a tierra, cuyas salidas darían 220 Vac trifásica...