Disparo de diferencial entre fase y tierra.
Preguntas y respuestas relacionadas
Como convertir corriente monofásica a bifásica
Me han regalado una cocina americana que utiliza 220V bifase y yo tengo 220 V monofase, alguien pude decirme lo que debo hacer.
4 respuestas
Buen dia quisiera saber si puedo conectar un aparato de 220v a 110v
Bueno quisiera saber si puedo conectar un equipo de 220v con una sola face mi acometida es monofasica y quiero saber si de una sola face puedo sacar 2 puntas y la tierra para conectar mi equipo? Soy nuevo en esto y quisiera que me acesoraran gracias...
2 respuestas
Porque al final de una acometida eléctrica las 2 líneas está marcando positivas con el probafase pero al medir voltaje marca 00
Tengo un problema eléctrico en una residencia la cual está sin servicio, mido con voltimetro entre face y neutro y marca 0, entre tierra y fase 120 con el probafase me marcan ambos 120 voltios, igual pasa en la acometida que entra al medidor o...
3 respuestas
Código de colores estándar
¿Cuál es el código de color estándar en España de una instalación eléctrica domestica? Creía que era : Azul : fase Amarillo verde : tierra Negro :¿Neutro pero he encontrado otras referencias en las que se indica que la fase es el negro...? De echo he...
1 respuesta
¿Por qué el neutro me está dando voltaje en un sistema trifásico a 440?
Tengo un circuito trifásico a 440 con neutro conectado a un distancia de 60 metros. Ya tome lectura a las salidas del transformador y el neutro es nulo, pero al terminar el circuito me da un voltaje de 220 entre tierra y neutro
2 respuestas
Diferencial toma de tierra corta la corriente es de 0.03A seria bueno subirlo a 0.04A o 0.05A
Mi nombre es Miguel: Compre un piso antiguo y lo reforme en el año 2004, reforma completa. Electricidad, tuberías de agua, suelo... Como indico la electricidad me la hicieron completamente nueva incluido boletín de enganche hasta 8,8 kW, pero desde...
2 respuestas
Diferencia tensión entre neutro y tierra
He comprado una casa que está hecha con el reglamento antiguo (se comparten neutros en los circuitos). He observado que teniendo el circuito en el que estoy trabajando apagado, al unir el neutro con tierra (por accidente) me abre el diferencial....
2 respuestas
Salta Disyuntor Diferencial al usar cortadora de césped 3/4 HP (4,6A y 220V)
Cuando estoy usando la cortadora de césped y tiene que hacer un poco más de fuerza de lo normal, salta el disyuntor diferencial. Lo vuelve a poner en funcionamiento, y ahora salta cuando acciono el encendido. He revisado el cable que va desde el...
1 respuesta
Sistema trifásico
En un sistema trifásico, ¿Cómo se si debe llevar neutro o no? Yo tengo entendido que el trifásico es 3 fases y un neutro, pero veo que con solo las 3 fases no te hace falta el neutro. Es decir que puedes encender una lámpara entrando fase y saliendo...