Calibre del conductor para un motor trifásico
Preguntas y respuestas relacionadas
Bajar potencia contratada instalación comercial
Comprobando las facturas de un comercio compruebo que tiene una potencia contratada de 16,75 kw. Posteriormente, mido las 3 fases con pinza y veo estos consumos: 18, 10 y 13a. Haciendo formula potencia trifásica sin cos obtengo una media cercana a...
2 respuestas
¿Cómo calculo la sección de un conductor de alimentación para una vivienda de gran dimensión?
Resulta que una vivienda unifamiliar me demanda 26.000 W de potencia máxima total (esto es calculado todos los consumos), pero indiscutiblemente esta potencia máxima total debe ser afectada por un factor de simultaneidad, que en mi caso es del 35%...
1 respuesta
Duda máxima potencia motor monofasico
Descartada la opción convertidor trifásico, el motor puede ser de arranque suave. Es para instalar una reductora de salida entre 550 y 750 rpm, y adaptarle un fuso O cono astillador de madera, por lo que al arranque soportaría solamente a la Propia...
1 respuesta
Desde cuanto hp se puede realizar un arranque directo, con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
Con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
1 respuesta
Potencia del generador eléctrico para bomba eléctrica
Quiero adquirir un generador eléctrico para uso casi exclusivo de boma eléctrica de un pozo de agua limpia ya que el actual, un Lister antiguo de gasoil, nos está dando problemas. Las características de la bomba eléctrica que está en el fondo del...
1 respuesta
Energía solar aislada
Tengo que hacer los cálculos de componentes para una instalación de energía solar aislada para una pequeña bomba para enviar el agua de riego de un depósito a un invernadero. Sé que necesito un panel, pero no sé de cuantos w (supongo que de unos 40),...
1 respuesta
- Muestre la diferencia entre un circuito monofásico, bifásico y trifásico.
Ayuda por favor necesito como se compone y una imagen
4 respuestas
Si tengo un motor de 5hp a 240v, el termo es de 30amp con bobina de 7.5hp a 10hp, ¿Puedo solo cambiar el relé para protegerlo?
El motor es trifásico de 240 v de 5hp, factor de servicio 1.15, la bobina de arranque y relé están conectados a un termomagnético de 30amp y cableado awg 10 a no más de 5 metros
1 respuesta
Potencia de luz contratada en com. Propietarios
La comunidad de propietarios tiene contratada una potencia de 9,8 kw/h El contador tiene maximetro y por lo que veo en las facturas el valor que marca este maximetro es de 1kw/h; da la coincidencia que en todas las facturas aparece el mismo valor. Y...
1 respuesta
El motor tiene una potencia de 40 HP y es trifásico, ¿Qué tipo de conexión podría tener? ¿Qué arrancadores se pueden usar?
Se va a cambiar el motor eléctrico de una bomba. El motor tiene una potencia de 40 HP y es trifásico, ¿Qué tipo de conexión podría tener? ¿Qué arrancadores se pueden usar?