Que sucede si coloco en el bobinado de un motor trifásico weg de 2 hp 1150 RPM 36 ranuras un calibre de alambre menor.
Preguntas y respuestas relacionadas
Conmutar el consumo de motores
Tengo una instalación eléctrica solar con un inversor de 24v a 220v de 3300V. Con él puedo sacar agua del pozo, dar luz y presión a la vivienda, el problema surge cuando todo funciona a la vez. Por lo tanto cuando está sacando agua del pozo, no...
1 respuesta
Como hacer un puente rectificador trifásico
Tengo un generador trifásico pequeño de 380 Watts, y deseo convertir la corriente alterna que genera a corriente continua con un puente rectificador, y como sólo tengo algunos conocimiento básicos de electrónica, necesito ayuda. Alguien me dijo que...
1 respuesta
Pongo en marcha la depuradora salta el automático
Después de leer todas las preguntas y respuestas no he encontrado solución así que me decidí a escribir a ver si me puedes ayudar. Veras, al poner la depuradora salta el automático de la casa, llamamos a un electricista y nos dijo que era el motor de...
1 respuesta
Caída de potencia y tirones
De nuevo experto aquí estamos de nuevo para contar con tus buenos conejos Te recuerdo que mi coche es un seat Toledo 1.9 tdi 150 cv de año 2002: Sigo con mis problemas de esa perdida de potencia y pequeños tirones entorno a las 3.500 rpm, te comento...
1 respuesta
Corriente alterna trifásica
Que ventajas tiene hacer funcionar un motor de 1cv., que mueve un ventilador, con corriente trifásica sobre la monofásica. El consumo es igual o no.
1 respuesta
Que sucede si alimento a un transformador con 1 fase y otro con 2 fases pero los mismos volt. , como se deben de ver las ondas
Si se alimenta a un transformador con un angulo de fase y a otro con dos fases pero teniendo las mismas tensiones como deben de salir o reflejarse en un osciloscopio las salidas de los transformadores
3 respuestas
Desbalance de voltaje en sistemas trifásicos en motor trifásico
Tengo un motor trifásico de 440V, alimentando con 3 transformadores pero el Suministro de alimentación entrante están desequilibrado. Los transformadores están con los siguientes voltajes : F1 Y F2 =446V , F1 Y F3= 409V , F2 Y F3= 427V, ¿Podría dañar...
1 respuesta
¿Cuál es la formula para calcular amperes de ICP trifásico?
Sobre el valor para un ICP en amperes llegué hasta esta respuesta: http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/ingenieria-electrica/respuestas/2455494/amperios-de-icp-trifasico En donde ricardonb responde esto: "En realidad serán...
3 respuestas
Bomba sin condensador
Me llamo angel martin y tengo un problema, se han robado el tablero con condensador, contactor e interruptor automático y solo me queda la linea que llega con los 220 V (fase y neutro) y los cables que salen de la bomba, marrón, negro y celeste. El...
2 respuestas
Excitatriz de un generador con los diodos quemados
Mi pregunta viene a raíz de un problema que se ha suscitado en un grupogenerador. He colocado en una terminal de colectivos un tablero de transferencia de la linea de red a la linea del generador. A partir de un corto que se produce en una linea...
1 respuesta