Tengo un motor trifásico 25 HP de 12 puntas, conectado en delta doble a 380 vac, teóricamente es incorrecto o es posible.
Preguntas y respuestas relacionadas
Arranque directo motor rotor bobinado
Me gustaría que me ayudasen. Tengo que comprobar un motor trifásico de rotor bobinado. En su sitio de trabajo habitual el motor está asociado a un armario con conjunto de resistencias las cuales realizan el arranque rotórico escalonado hasta llevar...
1 respuesta
¿Cómo saber si un motor trifásico conectado a monofásica lleva capacitor de arranque o de marcha?
Perdón si es un disparate lo que pregunto no conozco nada del tema. Tengo un motor sin chapa ni características. Salen tres cables. Según tengo entendido estaba conectado con un capacitor en 220. Supongo que es trifásico aquí en Cuba por lo general...
1 respuesta
No veo todas las bocas de mi USB 2.0
Mi problema es el famoso mensaje ... El dispositivo usb funcionaria mas rápidamente si lo conectara a un puerto usb 2.0. He cambiado la Placa, pero no consigo que me funcione a gran velocidad, para copiar 100Mb, a través del Minipe, me dice que...
1 respuesta
Conectar estos aparatos a un enchufe
En la cocina actualmente tengo una regleta donde tengo conectados: la TV, un congelador (tipo nevera) y el microondas. Esta regleta está conectada a un enchufe que necesitaría que se quedará libre para poder enchufar la cafetera, exprimidor... Cuando...
6 respuestas
Tengo 2 focos de 12v y300watts c/uno puedo ponerlos con un solo transformador de 300w?
Tengo 2 focos para alberca de 12v y300watts c/uno ¿Puedo ponerlos con un solo transformador de 300w, osea 150 watts para cada foco, Para ahorrar y no tener que comprar otro transformador?
2 respuestas
Pase un motor de trifásico 380 a mono 220 y no logro balancear el consumo entre fases con los condensadores, ¿Cuál es la falla?
La bomba es de 2hp y necesite para que arranque y se mantenga en marcha un bco de capacitores en paralelo de 210uF, el tema es que me da entre fases del motor aprox. 9,5A y la de capacitores unos 18A. Probé ir aumentando la capacidad pero no logro...
3 respuestas
Toyota Starlet Falla De Carburador
Resulta que tengo un problema con mi toyota starlet 1993, el cual sin aire anda bien no tiembla ni nada, pero cuando prendo el aire al momentito empieza a bajar las revoluciones poco a poco hasta que no aguanta y se apaga, vuelve a prender con la...
1 respuesta
Motor monofásico 220V 60hz para red de 220V 50HZ?
Quiero comprar unas maquinas de carpintería americanas y estas van a 220V pero 60Hz. Como ya sabréis en Europa la frecuencia es de 50Hz. Pero he oido que no hay problema, que la maquina no se resiente ni hay perdida de potencia niobios nada de eso...
3 respuestas
Motor de puerta de garaje derivado
Tengo una puerta de corredera con un motor que se activa mediante mandos vía radio. Parece que dicho motor esta derivado, porque hace saltar el diferencial, aunque me temo que es un caso sumamente raro. Me explico: La instalación del motor NO ESTA...
2 respuestas
Sustituir fluorescente por tubo led, como conecto?
He comprado un tubo circular led de 20W para sustituir al fluorescente de 32W, se que tengo que conectarlo directamente anulando transformador y cebador, pero no se exactamente donde ubicar cada cable y además hay lo que creo que es una resistencia...