Medición de amperaje
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Un transformador de 300kva se puede sobrecalentar y echarse a perder por problemas de corto en la instalación de baja tensión?
Sucede que en un desarrollo hay 18 gabinetes para medidores que alimentaran a 18 departamentos y uno para áreas comunes, 4 de ellos ya tienen medidor así como el de áreas comunes que incluye 2 elevadores trifásicos y cuarto de bombas. Toda la...
3 respuestas
¿Es posible aumentar el amperaje?
La pregunta es media básica e ignorante pero... Si tengo 15 v y 50 mA, ¿Existe la posibilidad de bajar el voltaje y aumentar el amperaje?... ¿O existe la posibilidad de aumentar solo el amperaje?.
3 respuestas
Se desconecta el inversor cuando se conecta la bomba de la piscina ¿A que se puede deber?
Cuando se conecta la bomba de la piscina salta el inversor, las primeras veces me indicaba sobrecarga y el otro día falta de voltaje ¿Cuál puede ser el motivo? El inversor siempre indicando por encima de 12 voltios incluso llegando a 13
2 respuestas
Problemas de amperaje
Y a ver si alguien me aclara esto. Voy detrás de comprarme una mesa de corte en UK. El caso es que funciona a 3HP osea unos 2200 watios. Pero el problema es que en las especificaciones dice que funciona con unos 16 amperios. Creo que esto es una...
1 respuesta
Que voltaje tiene el neutro y con respecto a qué ?
Tengo entendido que el cable de neutro que llega a nuestras casas proviene del centro estrella de los transformadores. Entonces, ¿Cómo es posible que tenga 0 Volts? Otra cosa que entiendo es que cualquiera de las fases con respecto al centro estrella...
3 respuestas
¿Como conectar una maquina de soldar correctamente?
Vivo en Panamá y compré una maquina de soldar pero quiero saber como se conecta correctamente sin afectar el panel de distribución
3 respuestas
Capacidad de una batería
Me gustaría saber como medir o averiguar los miliamperios de una batería, ¿Qué tipo de aparato necesito?
1 respuesta
Si tengo un motor de 5hp a 240v, el termo es de 30amp con bobina de 7.5hp a 10hp, ¿Puedo solo cambiar el relé para protegerlo?
El motor es trifásico de 240 v de 5hp, factor de servicio 1.15, la bobina de arranque y relé están conectados a un termomagnético de 30amp y cableado awg 10 a no más de 5 metros
1 respuesta
Como pasar motor trifásico de 9 líneas a bifásico y en que líneas iría el condensador ya pasado a bifásico motor es 3/4 hp
Podrian ayudarme con mi motor de bomba de agua Como pasar motor trifásico de 9 líneas a bifásico y en que líneas iría el capasitor mi motor es de bomba de agua de 3/4 hp yala e probado y el motor se calienta rapidito y empieza a echar umo
1 respuesta
Soporte eléctrico para motor DC 80 amps
Tengo un par de baterías de 12 volts 1052 amperes cada una un motor 1 hp de 12 volts DC consume 80 amperes y este hace girar un alternador que produce 250 amperes, ¿Mi pregunta es que puedo fabricar para que el motor tenga más fuerza y consuma lo...
3 respuestas