Tengo más tensión entre F y T que entre F y N
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un toma corriente que tiene fase lo cheque con un buca polos y enciende pero solo me sale 44 voltios que podría ser el por
Mi toma corriente tiene fase pero solo me da 44 voltios cual podría ser el problema
2 respuestas
Salto Diferencial aleatoriamente
Desde hace bastantes meses estoy sufriendo en mi casa saltos aleatorios del diferencial. Hay veces que en una semana se va un par de veces y otras veces tarda un mes o más en saltar. Cuando salta, raras veces cuando lo rearmo me vuelve a saltar, la...
7 respuestas
¿Qué puede ocurrir para que el Id sólo se rearme en determinadas condiciones?
En el piso, nos salta el Id con algo frecuencia, así que puse un rearmable, el circutor REC3, y resulta que sólo se rearma cuando están todos los Pías abajo, en el momento que hay uno de ellos subido, sea el que sea de los 5 que hay, ya no se rearma,...
1 respuesta
Problemas con diferencial de casa al enchufar el horno si tengo Magnetotérmico de 15A para la cocina
Tengo en la cocina un horno, al encenderlo salta el diferencial de la casa. He cogido el horno y lo he llevado a otra casa, lo he encendido y funciona correctamente. Entonces pensé que sería problema del diferencial, lo he cambiado pero continua...
1 respuesta
¿ Por que no se enciende plafón led recién comprado?
¿Acabo de comprar plafón Led de Philips myliving y después de conectarlo a la red en el techo no se me enciende y no se por qué? Alguien que pueda ayudarme!
2 respuestas
¿Por que un cable de fase tiene corriente pero no energiza nada de lo que se le conecta?
He instalado 3 abanicos de techo en mi casa, al quitar cada portalampara solo salían 2 cables, uno era de fase y el otro me imagino que era neutro ya que no tenia corriente, la manera en que corrobore fue con un probador de continuidad (buscapolos)....
3 respuestas
Es normal tensión 230v entre fase y grifo o sumidero en Wc?
Al medir entre la fase de un enchufe del WC y un grifo o una parte metálica en el suelo del baño con el voltímetro marca 230 volts. ¿Es posible corregirlo? ¿No hay un riesgo de que alguien se electrocute? La casa no dispone de interruptores diferenciales
3 respuestas
Tengo saltos aleatorios del diferencial de mi circuito eléctrico
Desde la adquisición de una vivienda nueva de hace 15 años he tenido saltos aleatorios (como 4 ó 5 veces al año) en el Diferencial independiente de horas y estaciones de tiempo. Jamas saltaban los cinco magnetotérmicos que poseo solo el único...
2 respuestas
Conexión y prueba del protector diferencial
Estimados arme un tablero eléctrico con 4 protectores diferenciales y 4 automáticos, 1 por cada circuito, al mandar la fase a tierra de un enchufe provoca un corto circuito y al realizar la misma prueba con el neutro funciona correctamente el...
1 respuesta
Salta diferencial al juntar fase con tierra.
Haciendo un cambio de mecanismos, toqué accidentalmente fase con tierra en una toma de corriente con un comprobador, se saltó el diferencial de la vivienda. ¿No debería dar 220V?, me dio por comprobar varias tomas y en todas pasa lo mismo. ¿Qué debe...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica