Puente h para motor a pasos
Preguntas y respuestas relacionadas
Mi generador no estabiliza el voltaje cuando le pides consumo
Tengo un generador casero con un motor perkins de 4 cilindros y un alternador trifásico mecc alte de 12 kva con regulación por transformadores, mi problema es que cuando le pido consumo el motor no recupera por ejemplo enchufo un consumo de 2000w y...
2 respuestas
Relé activado por voltaje preseleccionado
Me presento soy sebastián y estoy en un proyecto de manera aficionada, el tema es que me tope con una gran piedra ... Necesito activar un relé con un voltaje predeterminado, me explico: * Termostato: Relé activado por una temperatura preseleccionada....
1 respuesta
¿Qué marca el tester si mido R con un motor quemado?
Si la bobina del motor esta´quemado, ¿Cómo puedo saberlo? ¿Midiendo la R? ¿Qué me macaría el tester? Y tuve que cambiar el condensador a una bomba de agua y no tengo de 16 uf.., si le pongo uno de 20 uf ¿Qué pasaría? ¿Marcharía igual?
2 respuestas
Lavadora bluesky
Ayer se me estropeó la lavadora. He quitado la cubierta pero no consigo averiguar de donde puede ser la avería. Cuando se estropeó dio olor a quemado, en el centrifugado final de 850rpm. Incluso bajó la velocidad y daba vueltas mucho más lento....
1 respuesta
Se manifiestan los armónicos como amperios al medirlos con amperímetro TRSM.
Tengo un motor trabajando a través de un variador de frecuencia, estoy a la espera de recibir un analizador de RED, para medir la potencia entregada por el motor, mientras tanto hago las mediciones con un amperímetro TRSM... Me dicen algunos, que los...
1 respuesta
Motores pruebas eléctricas.
Para los expertos: Desearía saber como se hacen las mediciones eléctricas o preuebas para constatar su buen funcionamiento de un motor trifásico o para descifrar sus características cuando no encuentro la placa donde vienen detalladas: voltaje,...
1 respuesta
Generador de c.a
Tengo un generador con las siguientes características Marca-Honda gx 390 (15 hp) Japon Voltaje de salida - 220 380 -50 hz Kva- 10,5 ¿Bueno mi problema es que cuando le di una carga de 9 amp en 380 v afectada por el factor de potencia funciono unos...
1 respuesta
Regular voltaje fino en placa regulador de voltaje ya montado
He visto por ahí que es posible instalar dos potenciómetros para regular el voltaje, uno "·grueso" y otro "fino" Compre un regulador de voltaje AC/AC para una fuente de laboratorio, pero al probarla y variar los voltios lo hace muy bruscamente,...
3 respuestas
Stratus 2002 se intenta apagar en alto total
El problema es el siguiente mi stratus 2002 al bajar la velocidad y frenar como que intenta apagarse solo es en el momento de frenar una vez en en alto total no se apaga ni al acelerar, cambie bujías y bobina una de los polos de la bobina estaba...
1 respuesta
¿Esquema para estabilizar la tensión de salida de un transformador?
Tengo un transformador toroidal con estas características. Fabricante TALEMA Tipo de transformador toroidal Potencia 300VA Tensión primaria 230V CA Tensión secundaria 30V Corriente de bobina secundaria 10A Peso 2.5 kg Salida cables Diámetro 117 mm...
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Electrónica