¿Cómo obtener dos fases 110 y un neutro de un generador monofásico 220?
Preguntas y respuestas relacionadas
Como que pastilla o swicht instalar?
Necesito de su valioso apoyo para lo siguiente, de una acometida nueva a 220volts, distribuiré 110v para la casa y 220 para una planta de soldar de 300am, qué pastillas o termomagneticos tengo que instalar para la casa y cual para la soldadora, me...
2 respuestas
Por que no es recomendable conectar dos transformadores secundarios en paralelo?
.. He oído que no es recomendable conectados los secundarios de dos transformadores en paralelo ¿A qué se debe?
2 respuestas
Que magnetotérmico poner para una bomba de agua de 1,5 CV con un consumo de 1500 w,
Tiene una manguera de 3x4 con unos 130 metros hasta el cuadro eléctrico.
2 respuestas
Medición entre fase y tierra en un tablero eléctrico general.
Te go una duda, respecto a la medición entre fase y tierra, lo que pasa es lo siguiente. Fase R + tierra = 220v Fase S + tierra =0.5 V Fase T +tierra = 220v Hize la medicion en laayoria de los tableros generales ye esta midiendo lo mismo. Que puede...
4 respuestas
¿Porque no enciende mi aire acondicionado y mi bomba de agua?
Mi centro de carga es a 220 tengo conectados 3 aires acondicionados y una bomba de agua, los aires acondicionados encendían y se apagaban al poco tiempo, la bomba de agua dejó de encender así que revisé mi centro de carga, al probar las líneas con el...
1 respuesta
Cuantos KVa de un transformador se usan con el siguiente equipo?
La empresa que me suministra la energía eléctrica me dice cuantos KVa tendré de demanda, mi pregunta es que responderles si los datos que tengo son: 5 equipos cuyas fuentes son 1400W a 12.5 Vcd a 1 fase de 120 Vca. ¿Cuántos KVA consumen estos 5...
3 respuestas
Buenas tarde yo tengo un motor trifásico y quería saber como tengo que hacer para conectarlo a 220
Se que hay que conectar un capacitor pero no se como se hace la medición
2 respuestas
Unir neutro y tierra en cuadro eléctrico industrial a 24V CC
Desde mi punto de vista, existe la creencia de que hay que unir neutro y tierra en los cuadros industriales(tras el transformador de 24V CC). En ningún sitio he estudiado o leído eso oficialmente. El otro día teníamos un problema, y el electricista...
3 respuestas
Opciones en casa con solo dos cables trenzado?
Tengo una casa de campo a la que llega el trenzado de la distribuidora pero solo hay dos cables que entran a la caja de fusibles sin mas, ¿Esto seria una instalacion bifasica? Osea fase mas fase= 220voltios? ¿Qué opciones tengo de potencia? ¿Si...
2 respuestas
Térmico unipolar, bipolar, tetrapolar, y neutro
En el trabajo hablando hoy con un compañero del gremio ( electrecista e electrónico) hemos dicrepado en una opinión el me ha dicho que un térmico, diferencial... Unipolar es aquel que solo tiene un polo hasta hay de acuerdo y que es aquel que se...
3 respuestas